这两天有位顾客想让我帮他改装一台立式冷藏陈列柜,他想改成冷冻方式的,用来冻海产品,同行们有没有做过譹这种改装过哟!这个陈列柜是300L,冷藏是原装的蛇引管,没有风扇,冷藏的蒸发管路够不够面积?直接更换温控器就能解决问题了吗?
发表于 2012-10-20 11:31:10 | 显示全部楼层
温控是没有制冷功能的!只能控制停开机。
原机是冷藏,制冷温度最低只能达到-5度。制冷温度的高低,取决于蒸发器的大小,压缩机的功率则是根据蒸发器的大小配置的。要想达到冷冻温度,必须增加蒸发面积,否则是无法达到的。
发表于 2012-10-20 11:37:57 | 显示全部楼层
l冷藏蒸发管路面积不够大、压机工作时间长,可以试试加 风扇增加效果,更换定时电子温控器测试最低温度到底是多少,不行的话就要改管路。
发表于 2012-10-20 12:00:44 | 显示全部楼层
估计不行,管路不够!
 楼主| 发表于 2012-10-21 20:11:45 | 显示全部楼层
谢谢以上大师的回答!看来只有增加蒸发器管路的面积的办法才能行得通了。
发表于 2012-10-21 20:18:26 | 显示全部楼层
冷藏的管比较少,温度是降不下来的,不过要看你是什么牌子的冰柜。有些立式冰柜可以降到-15-18度之间
发表于 2012-10-21 20:20:55 | 显示全部楼层

他可能想到增加了风扇会更冷些。就像家里空调开26度,你不觉得冷,但是你在放个风扇吹吹你就会举得冷了,呵呵……
发表于 2012-10-21 21:09:03 | 显示全部楼层
宝山维修 发表于 2012-10-21 20:11
谢谢以上大师的回答!看来只有增加蒸发器管路的面积的办法才能行得通了。

不要费心了,增加了蒸发器管路长度,压缩机功率也得考虑是否够用,散热面积也是不够的。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
将冰山劈开 + 1 我很赞同!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-10-22 11:23:58 | 显示全部楼层
997大师提醒得相当到位,谢谢了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 03:23 , Processed in 0.062094 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表