试着给排不出水的风机盘管加装提升水泵

[复制链接]
发表于 2012-10-18 23:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 884717358 于 2012-10-20 09:33 编辑

一哥们装几台风管机,做了一半就扔在那里了,后面的事情就我去帮擦屁股.后面的事情就不用想了,那是非常的麻烦......全部都做完做好,偏偏在验收的那天出现问题.开了半小时回风口漏水,打开检修口用手一摸,接水盘已满,水溢出来了.真是倒霉到极点!风机盘管已调到最高位置,由于先前没有电试机,也就不能判断正常与否,我想人家安装的时候应该也试过水了,至少我做工程做到了这一步.

销售空调的老板甚是着急,眼看就要收钱了,被水又给冲回去了.叫我一定要弄好,人家的房子都装修完了,天花要不能弄坏,再说天花顶也上不去,房子的层高才2.9米.当时就决定了,给他来个提升水泵.回家来赶紧在淘宝上面找个天井机的水泵,再去买个液位控制器,等着水泵回来.

今下午终于到了,赶紧组装好,试了一下还行.呵呵...明天去装

奉上几张图片,雅俗共赏

液位控制器原理图,画的不是很好

201210200001.jpg

201210181461.jpg

冷凝水先流到这个盒子里,然后再经水泵抽出去,左边的几条铜丝是用来检测水位的

201210181462.jpg

201210181463.jpg


贴上保温层

201210181464.jpg

大功告成

201210181465.jpg





评分

参与人数 2威望 +13 收起 理由
lukking + 10 我很赞同!有創意,比現成的排水器都安靜
axc + 3 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2012-10-18 23:37:18 | 显示全部楼层
这主意真不错,学习了。
发表于 2012-10-19 00:58:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私贡献   经验  学习个。
发表于 2012-10-19 07:13:37 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
发表于 2012-10-19 07:16:12 | 显示全部楼层
高手,谢谢分享,。。
发表于 2012-10-19 07:29:51 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。
发表于 2012-10-19 08:02:19 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。
发表于 2012-10-19 08:39:25 | 显示全部楼层
好经验,学习了
发表于 2012-10-19 08:48:35 | 显示全部楼层
挺好的,
发表于 2012-10-19 08:56:28 | 显示全部楼层
封板前不试水吗?                           
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 04:39 , Processed in 0.070153 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表