冷库配置设计

[复制链接]
发表于 2012-10-16 07:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷库内径7.7*8.7*3.5容积235立方,放猪肉的,根据以往经验,应该放到100吨以上,入库-5度,要求两天内降到-20度
请各位前辈算算应该用多大的机组,多大的风机,假如说用铝排的话,有多少米谢谢,客户要求用比泽尔机组
发表于 2012-10-16 08:54:54 | 显示全部楼层
降温速度不快,入库温度较低,用两台8P机可以了。
 楼主| 发表于 2012-10-16 14:08:56 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-16 14:39:56 | 显示全部楼层
单耗上说用一台15P的省电一些,但灵活方面两台8p更优势。
发表于 2012-10-20 15:59:42 | 显示全部楼层
一般是每立方0.4吨,235*0.4=94吨,就假设100吨,100吨*1000kg*0.3*(20-5)=450000kcal,每日运转比16小时,2日*16=32h,450000/32=14062.5kcal/h(不包含大气漏热量,开门热入侵,库内风机与灯光等等热负载),用15p的制冷量=15*3333btu/h=12599kcal/h(水冷凝器),免强一点。
发表于 2012-10-20 16:18:02 | 显示全部楼层
时风观光车 发表于 2012-10-16 14:08
从理论上讲,用一台15匹的后期使用省电,还是两台8匹的省电

如果你的电路设计得宜,2台比1台省电,类似多联机,视负载决定运转。
发表于 2012-10-20 16:32:25 | 显示全部楼层
铝排你就问一下厂家,带一片翅片与两,三,四,,,,的热传系数是多少(kcal/m2hC)?这样才能决定蒸发器要几回路?
 楼主| 发表于 2012-10-20 19:41:54 | 显示全部楼层
晕,谁用的我号发的???
 楼主| 发表于 2012-10-20 19:46:11 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2012-10-16 14:39
单耗上说用一台15P的省电一些,但灵活方面两台8p更优势。

版主..如果用两台8P压机就需要两个机组还是并联两个压缩机
发表于 2012-10-20 19:47:10 | 显示全部楼层
那真是误会一场。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 09:00 , Processed in 0.062723 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表