今天有根电线掉在一个小水坑里(事先不知道),当我接触到水时,电了一下,,线掉在水里不跳闸,所以觉得很纳闷。结果发现线是接在断路器上的,可即使这样也不该电人呀,水坑跟地是等电位,我碰到水,为什么能电到我呀?哪位高手讲解一下呀,先谢谢啦
发表于 2012-10-15 13:07:11 | 显示全部楼层
跨步电压

  所谓跨步电压,就是指电气设备发生接地故障时,在接地电流入地点周围电位分布区行走的人,其两脚之间的电压。  

 电气设备碰壳或电力系统一相接地短路时,电流从接地极四散流出,在地面上形成不同的电位分布,人在走近短路地点时,两脚之间的电位差叫跨步电压。
定义 跨步电压01.jpg

  当架空线路的一根带电导线断落在地上时,落地点与带电导线的电势相同,电流就会从导线的落地点向大地流散,于是地面上以导线落地点为中心,形成了一个电势分布区域,离落地点越远,电流越分散,地面电势也越低。如果人或牲畜站在距离电线落地点8~10米以内。就可能发生触电  跨步电压
事故,这种触电叫做跨步电压触电。人受到跨步电压时,电流虽然是沿着人的下身,从脚经腿、胯部又到脚与大地形成通路,没有经过人体的重要器官,好像比较安全。但是实际并非如此!因为人受到较高的跨步电压作用时,双脚会抽筋,使身体倒在地上。这不仅使作用于身体上的电流增加,而且使电流经过人体的路径改变,完全可能流经人体重要器官,如从头到手或脚。经验证明,人倒地后电流在体内持续作用2秒钟,这种触电就会致命。
试验结果证明
  脉冲电压幅值为0.6~30千伏时,跨步电压和接触电压对牛的内部肌体没有任何损伤。   如跨步电压的幅值提高到40~70千伏,而接触电压的幅值提  跨步电压的演示
跨步电压02.jpg
图高到42~56千伏时,牛的中枢神经系统和血液循环机能受到。这是暂时性影响,经过休息后可以完全恢复,没有生命危险。   如跨步电压的幅值提高到96千伏,接触电压的幅值提高到74千伏时,牛的呼吸失常,心脏活动机能损伤,产生不可逆过程,有生命危险。   一旦误入跨步电压区,应迈小步,双脚不要同时落地,最好一只脚跳走,朝接地点相反的地区走,逐步离开跨步电压区。   人站在接地短路回路上,两脚距离为o.8米,人身所承受的电压,称为跨步电压。

危害  当跨步电压达到40~50V时,将使人有触电危险,特别是跨步电压会使人摔倒进而加大人体的触电电压,甚至会使人发生触电死亡。编辑本段增设接地极改变跨步电压  增设垂直接地极对于降低接触电压和跨步电压具有非常显著的作用,一是垂直极的引入,降低了地电位升(GPR),而接触及跨步电压均与GPR有着直接的关系。二是因为增设垂直极后,大部分故障电流通过垂直极流入大地,相应减少了水平导体的散流量,因此地表面的水平方向电流密度大大减少,造成水平方向电场强度大大降低。
 楼主| 发表于 2012-10-15 13:22:22 | 显示全部楼层

假如有个小水池里面的电机漏电(没漏保的情况下),人站在水池旁不动,只是手接触水,也会触电吗?水可是零电位呀
发表于 2012-10-15 14:03:07 | 显示全部楼层
距离落地点25米外才是真正零点位。电压是逐步衰减的!
发表于 2012-10-15 14:18:51 | 显示全部楼层
学习一下       谢谢   
发表于 2012-10-15 14:19:40 来自手机 | 显示全部楼层
当然会触电,因为水有电阻和地不是等电位。
 楼主| 发表于 2012-10-15 17:55:37 | 显示全部楼层
zhouweigui 发表于 2012-10-15 14:03
距离落地点25米外才是真正零点位。电压是逐步衰减的!

那请问220伏火线落地时有多大的电流啊
发表于 2012-10-15 20:26:02 | 显示全部楼层
最初最美的梦想 发表于 2012-10-15 17:55
那请问220伏火线落地时有多大的电流啊

这要看落地点,的位置,对地状态,系统中性线接地方式..
发表于 2012-10-15 21:28:00 | 显示全部楼层
漏电的地方不可能接地完好的,有一定的电阻,而且不会小,所以漏电流只要没有超过你空开的范围就不会跳闸。但是足以杀人了,所以用电设备必须有完好的接地保护。
发表于 2012-10-16 13:51:08 | 显示全部楼层
最初最美的梦想 发表于 2012-10-15 17:55
那请问220伏火线落地时有多大的电流啊

怎么给你说呢?10KV其中一相对地短路,电路系统一样可以临时运行!220伏火线落地时有多大的电流,与土壤导电率有很大关系!除非你安装了漏电保护开关。人有几十毫安的电流会感觉很痛的。有些楼房负荷大,线路细的,中线对地电压已经超过36V安全电压了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-31 14:12 , Processed in 0.067495 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表