 楼主| 发表于 2012-10-15 10:00:17 来自手机 | 显示全部楼层
不知道电线怎么样呵呵不明白呀我觉得没多大电流吧就一个带泵头的电机能有多大电流
发表于 2012-10-15 10:20:30 来自手机 | 显示全部楼层
是7.5KW还是0.75KW。
 楼主| 发表于 2012-10-15 13:28:09 来自手机 | 显示全部楼层
高成山 发表于 2012-10-15 10:20  是7.5KW还是0.75KW。

朋友是7.5KW
发表于 2012-10-15 20:22:02 | 显示全部楼层
这个   按你说的要求基本办不到,7.5KW 220  电流很大的,这么大电流,家用导线一般承受不住。
 楼主| 发表于 2012-10-15 20:44:34 | 显示全部楼层

哦那完了呵呵弄不上了用不了了
发表于 2012-10-16 14:02:09 | 显示全部楼层
改可以,但不损失功率不可能,而且还有个问题,改成单相后负荷过大,容易引起电网三相电压不平衡,因此不建议改动
 楼主| 发表于 2012-10-16 17:27:19 | 显示全部楼层
风华绝代一书生 发表于 2012-10-16 14:02
改可以,但不损失功率不可能,而且还有个问题,改成单相后负荷过大,容易引起电网三相电压不平衡,因此不建 ...

恩呵呵准备买个220V的了用不了380的呀
发表于 2012-10-20 18:41:32 | 显示全部楼层
你把它改成三相星接不就行了。
发表于 2012-10-22 22:28:28 | 显示全部楼层
CCTV233 发表于 2012-10-16 17:27
恩呵呵准备买个220V的了用不了380的呀

  可以改的,并且我和我师父在12年前改过这样的气泵。
  这里我先要说一下为什么要改,原本是7.5KW二级的三相气泵电机,气泵停机后再启动时,启动电流偶尔会烧断其中一相的保险丝,造成频频烧掉电机,那时还没有想到用热继电器来保护,企业的老板就和师父商量是否可以改成220V的,(外行人只知道220V不会缺相),师父就满口答应了。
  改的步骤:拆掉原有漆包线,按照原有圈数为依据,线径截面增大根号3倍(大概1.73),圈数减少根号3倍,接头做成星形接法。       (线径截面=原线径截面*1.73,圈数=原圈数* 1.73-原圈数)
  做好后用电容立相的办法(1KW配30-40微法的电容),7.5KW用250微法的电容(视电流情况),电机的工作电流大概为42A,电源线用10平方以上。
发表于 2012-10-23 11:06:08 | 显示全部楼层
看来你的想法实现不了,除非自己设计电机铁芯。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 13:27 , Processed in 0.056972 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表