把漏电开关下端2根线断开,能否合上,合不上开关坏,否则线路,电器短路或漏电。
 楼主| 发表于 2012-10-11 14:25:20 来自手机 | 显示全部楼层
1446395921 发表于 2012-10-11 07:30
没准是ZD47漏电保护器坏了我遇到过一次

那也不能一下坏了五六家的啊!而且在一个单元里,有一个DZ47负载端短路了
发表于 2012-10-11 18:15:27 来自手机 | 显示全部楼层
应该楼内总电源零线开路或接触不良,电压升高,把开关烧坏。
发表于 2012-10-12 00:17:35 | 显示全部楼层

家用电流大于DZ47漏电开关的额定电流
发表于 2012-10-12 00:25:01 | 显示全部楼层
ZD47漏电保护器的复位按钮按下去还是推不上,就短路或漏电
 楼主| 发表于 2012-10-12 07:37:30 来自手机 | 显示全部楼层
高成山 发表于 2012-10-11 18:15
应该楼内总电源零线开路或接触不良,电压升高,把开关烧坏。

谢谢!正解,,,总线闸刀的保险经常烧流,应该就是接触不良造成的
发表于 2012-10-12 18:58:07 | 显示全部楼层
那就是DZ47LE里面坏了吧。
发表于 2012-10-12 19:17:03 | 显示全部楼层
2292649198 发表于 2012-10-11 07:56
漏电保护器下游应该有闸刀,断开闸刀还合不上,说明漏电保护器坏。若是合上了,说明电路或者负载有问题。

赞同,和查电路一样。
发表于 2012-10-12 23:21:46 | 显示全部楼层
将漏电保护器安复位键,再将其漏电保护器输出线断开,如果不能合上,即为漏电保护器损坏
发表于 2012-10-13 08:03:50 | 显示全部楼层
买个性能好点的漏电开关装上就可以了