回到家以后发现没电,打开配电箱检查,DZ47漏电开关跳闸了,试推了一下推不上了,经检查室内线路正常,原因在哪里?
发表于 2012-10-11 07:25:08 | 显示全部楼层
你一一断开,在合闸,比如,抽水泵,电热水器。
发表于 2012-10-11 07:30:08 | 显示全部楼层
没准是ZD47漏电保护器坏了我遇到过一次
发表于 2012-10-11 07:54:53 | 显示全部楼层
ZD47漏电保护器的复位按钮压入即可合闸
发表于 2012-10-11 07:56:45 | 显示全部楼层
漏电保护器下游应该有闸刀,断开闸刀还合不上,说明漏电保护器坏。若是合上了,说明电路或者负载有问题。
发表于 2012-10-11 08:23:46 | 显示全部楼层
断开各个回路,逐一排除!
发表于 2012-10-11 08:32:14 | 显示全部楼层
漏电保护器先复位,再合闸。
发表于 2012-10-11 08:46:21 | 显示全部楼层
不会连保护器都不会使用???
 楼主| 发表于 2012-10-11 08:59:24 来自手机 | 显示全部楼层
吕复清 发表于 2012-10-11 08:32
漏电保护器先复位,再合闸。

复位以后再合闸,里面打火了。彻底不能用了,换了以后正常了,但不知道原因在哪?
 楼主| 发表于 2012-10-11 09:00:54 来自手机 | 显示全部楼层
2292649198 发表于 2012-10-11 07:56
漏电保护器下游应该有闸刀,断开闸刀还合不上,说明漏电保护器坏。若是合上了,说明电路或者负载有问题。

电路没问题,当时也没有负载