室内线路正常怎么会烧坏漏电开关和电脑

[复制链接]
发表于 2012-10-10 21:14:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 youchengye2012 于 2012-10-10 21:53 编辑

今天下午接了个活,说是跳闸了推不上,室内线路正常,然后还烧了电脑,换了漏电开关以后正常,是什么原因。(注:室外线路的闸刀老烧保险)
发表于 2012-10-10 22:23:49 | 显示全部楼层
室内线路正常怎么会跳闸呢,是不是电脑电源发生故障导致的。
 楼主| 发表于 2012-10-11 07:03:22 来自手机 | 显示全部楼层
没有任何负载的也烧了漏电开关,怎么解释呢?
发表于 2012-10-11 08:39:30 来自手机 | 显示全部楼层
室内线路有问题,短路漏电,不定期犯病,用500V摇表测一下。
 楼主| 发表于 2012-10-11 08:44:25 来自手机 | 显示全部楼层
具体怎么测试啊!
发表于 2012-10-12 00:14:17 | 显示全部楼层

漏电开关下桩出线卸掉,烧的漏电开关就是漏电开关内部短路烧,漏电开关带出线烧就是线路短路漏电可以用兆欧表测出。
发表于 2012-10-19 09:21:11 | 显示全部楼层
漏保自身有故障的话就会出现这种问题。
发表于 2013-2-25 15:39:02 | 显示全部楼层
这个,是你的保护开关先坏了,也就是保护开关起不到保护作用了,这时电脑坏了,你才知道,所以最后发现了电脑和开关坏了。
发表于 2013-2-25 20:10:05 | 显示全部楼层
那要看你换了漏电开关以后有没有故障
发表于 2013-2-25 20:40:17 | 显示全部楼层
多是漏电开关有故障,才导致电脑烧坏.这里面没什么悬念.