格力3匹风管机线控器怎么检测它的好坏

[复制链接]
发表于 2012-10-10 20:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天遇到一格力风管机,故障为线控开关无显示,取下线控器,用万用表测量有0.05伏左右的电压,主板上红灯不停的闪。请问各位师兄,怎么维修,谢谢。。。
发表于 2012-10-10 23:04:38 | 显示全部楼层
o.o5V,那不等到于没有吗
发表于 2012-10-11 07:39:19 | 显示全部楼层
红灯不停的闪,这机估计有故障,跟线控没关系吧
发表于 2012-10-11 09:42:11 | 显示全部楼层
拔掉线控器看主板插座的+5V正常吗,如果正常,插上线控器插头就不正常了,那就是线控器有某个东西短路了...
如果是插不插线控器电压都那么低就检查内主板的7805或哪里有重负载的情况..
发表于 2012-10-13 21:28:42 | 显示全部楼层
格力线控器线有四根引线,两边是给线控器供电的12V电,中间两个是信号5V,你说的那种情况,可能是新装修的安装格力风管机,线控器线被木工装修工钉子击穿。
 楼主| 发表于 2012-10-13 22:07:24 | 显示全部楼层

谢谢师兄,谢谢,。。