怪异的电表带互感器接法

[复制链接]
发表于 2012-10-8 11:14:26 | 显示全部楼层
你研究那么仔细干什么?只要读数正确就OK了。
 楼主| 发表于 2012-10-8 18:06:07 | 显示全部楼层
S1端与火线公用一根线接在电流线圈跟电压线圈的,请各位师傅们再仔细看看图
发表于 2012-10-8 23:17:43 | 显示全部楼层
这是个错误的搞法。。。1、4、7端子接相线干嘛?你以为是三个单相电表吗?
发表于 2012-10-10 20:08:49 | 显示全部楼层
这种接法很正常,没有什么特殊的啊,难道楼主没看懂?
 楼主| 发表于 2012-10-10 21:02:14 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-10 21:06:55 | 显示全部楼层
最初最美的梦想 发表于 2012-10-10 21:02
那互感器s2端还能接地吗

没接地吧,互感器的两根线分别接电度表的三个电流约线圈,然后主回路分别接在三个电流线圈的输入端,就是给表内的电压线圈供电,这个电路很正常的,一点不怪,也没有接地
 楼主| 发表于 2012-10-10 21:26:47 | 显示全部楼层
可一般的接法是电压线圈单独甩线的,这两种接发有啥区别啊?