因为是浴场 室外温度26°室内24° 要开制热 开机10几分钟就热保护了. 低压4.5KG  高压18KG  电流6A  1.5P  毛细管开过了没堵 单向阀也正常 .怀疑是压机缺油 不知道是不是  (因为起初是F漏光了) 请给点意见
发表于 2012-10-6 21:13:39 | 显示全部楼层
看看外机冷凝器铝片是否脏堵,不通风。
发表于 2012-10-6 21:31:42 | 显示全部楼层
看看散热够不
发表于 2012-10-6 21:36:59 | 显示全部楼层
系统有大量的空气或严重缺氟。
建议抽真空后定量加注。
发表于 2012-10-7 12:29:56 | 显示全部楼层
维修思路有以下几种:1,热交换散热不好2,加入制冷剂太多或太少所致3,室外机或室内机传感器出现问题,4,压缩机本身有故障(测线圈,电压)5,压缩机热保护损坏,你去找找看吧,无外乎就这么几种情况!
发表于 2012-10-7 14:33:45 | 显示全部楼层
顶楼上的回答
发表于 2012-10-7 15:38:45 | 显示全部楼层
五楼说的很详细,,,,照着办吧。
发表于 2012-10-7 16:27:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-10-8 14:22:35 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点.  现在是好了 不会热保护 原因的F 少了  现在是不会热保  但是经常高温保护. 现在就是电流太大了. 标的5.2A  实际8.2A
发表于 2012-10-10 15:08:49 | 显示全部楼层
你可以查看一下是否是压缩机油少,或油脏.