又见新式绕组 求教接线方式

[复制链接]
发表于 2012-10-6 14:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 haoerlanglang 于 2012-10-6 14:59 编辑

有一电机我严重怀疑是三相220的 想改为380的没成功 单股线绕的 引出线为两根合一 共三根 星点为六根接在一起 请问如何接线
36槽4极
 楼主| 发表于 2012-10-6 15:03:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 haoerlanglang 于 2012-10-6 15:06 编辑

先占个沙发歇会
绕组为原绕组 只是想改为380
发表于 2012-10-6 18:02:28 | 显示全部楼层
4极36槽多为交叉式绕组. (引出线为两根合一 共三根)应该是三角形接法.
发表于 2012-10-6 18:22:31 | 显示全部楼层
应该是日产双绕组的
发表于 2012-10-6 20:55:00 | 显示全部楼层
要确定 电压等级 不是用来怀疑的,  查清数据。
发表于 2012-10-6 23:00:00 | 显示全部楼层
那玩意我以前也修过里面没有过桥线~都给接成星点了 外面六根线三角形接法   让我改了和平常的一样接   220伏
 楼主| 发表于 2012-10-7 06:04:03 | 显示全部楼层

嗯 明白了
 楼主| 发表于 2012-10-7 08:31:19 | 显示全部楼层
找到原因了 原来是两路星接 改为一路星接就可以了
发表于 2012-10-24 11:32:10 | 显示全部楼层
两路Y不能改为一路Y,每项绕组承受的电压不同。两路可改为一路三角。