电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3209|回复: 5

工作20-30分钟外机停机

[复制链接]
发表于 2009-7-12 21:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台大3P华凌变频空调接机时无氟,加好氟后,工作20-30分钟外机停机,氟的压力是工作时5个压,停机时12个压,请师父们指点指点,谢谢了。
发表于 2009-7-12 22:57:22 | 显示全部楼层
系统有空气或是F多了
,你是抽真空定量加的吗?
发表于 2009-7-13 16:46:15 | 显示全部楼层
有故障报警没有嘛
还是自己都停机了呢,一般有压力报警的所以不报警就不是你加氟的问题,变频机上检测很多的。有故障要显示出来呢。只有压缩机过热才无法显示出来。
 楼主| 发表于 2009-7-13 19:45:03 | 显示全部楼层
没有显示啊,启动后只有显示室温的灯一直闪一闪的,工作时也是一样的,今天变成了工作40-50分钟后外机停机,内机吹自然风,今天我将外机管温头换了是5K的,又将换下来的管温头换下内机的管温头也是5K的,打算明天买个新将内机管温头换下再看。大家看还有没有其它原因会引起次故障啊,谢谢了哈。
发表于 2009-7-14 09:53:05 | 显示全部楼层
这是压缩机过热保护了  估计外机风扇电容容量变小转速过慢!还有就是散热片过脏!
发表于 2009-7-17 00:32:27 | 显示全部楼层
变频的在高速运转时压力可能只要3.5左右吧,放掉一些应该就行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 14:47 , Processed in 0.051092 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表