低压侧抽真空时,千万不要开启压缩机!

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-9-30 13:20:43 | 显示全部楼层
压缩机改成真空泵,用作抽真空时高低压端是开放的,跟全封闭低压抽真空原理不能并论。至于机油碳化和绝缘问题不存在,因为我一直在监控电流和检查压缩机温度,过热保护器也不保护邮电局流我控制在0.8A!
发表于 2012-9-30 13:52:29 | 显示全部楼层
不管是压缩机制造商或者教科书,都一在强调不能在真空下运转,2年前在杂志社论坛提起,还惹来一堆人冷嘲热讽,冰箱的压缩机小,电压小,抽真空度不比大压缩机好,用个10P的380V压缩机试试,挂了才会心疼。,各位没有比danfoss压缩机厂家行,还是照本宣科吧。
发表于 2012-9-30 13:57:07 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-30 13:57:34 | 显示全部楼层
照片 110.jpg 鼠标点击
发表于 2012-9-30 14:06:24 | 显示全部楼层
没坏过压机。
 楼主| 发表于 2012-9-30 14:12:22 | 显示全部楼层
看来只有弄坏了才会小心,不过我这冰箱是同行拿来的二手货,就当是练习另类失败操作算了,坏了个压缩机,咱得到教训,个人觉得值!
发表于 2012-9-30 15:26:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-30 16:54:57 | 显示全部楼层
音乐迷8 发表于 2012-9-30 09:01
抽空时不允许启动全封闭压缩机 是正确的!书中的解释是:在稀薄气体环境中(真空度低于330Pa)时,如果有导电 ...

看图片我们的装备几乎一样,就是冷凝器我们这没有卖这样大的,至多12个弯,你这都14个了,200L以上的就显出效果来了,这一幅多少钱?
发表于 2012-9-30 16:56:52 | 显示全部楼层
音乐迷8 发表于 2012-9-30 09:01
抽空时不允许启动全封闭压缩机 是正确的!书中的解释是:在稀薄气体环境中(真空度低于330Pa)时,如果有导电 ...

朋友你好!今修一台荣事达173冰箱,去年找别人换过高压,前几天开始不停机,冷藏不结霜,我就拉回来直接开背修的,因冷冻室是铁管的,外观不错,没换!再就是客户也不愿多花钱了!单独打低压不漏,放气时是将毛管的干过端剪断,气压不是很足,基本没喷出油,我以为个别机型毛管长,就恢复系统,换压机油,抽空冲氟,开始高压还有点热,但未听见冷媒喷发声,一会就不热了,压力最低,以为冰堵,打开冷冻门,用电吹风加温,几乎不回升压力,说实话,第一次碰见脏堵!准备换新毛管,将毛管与蒸发器链接端割开,发现被铁锈一类的黄东西堵住了,整个变径的4MM管里全是。我将6MM处截断,才畅通。用压缩空气吹出不少黑东西,我用8个的管接上,另一端接的毛管,毛管用的稍粗点的2M,现在正试机,喷发声音不小,我想请教一下,根据你的经验,是不是会反修?我以为只要毛管不堵就好,制冷制是从高压端过去的,就是停机时也如此,再就是里面是真空的,咋会有铁锈呢?没氧气会氧化?这种情况碰见少,请指教一二!谢谢!
发表于 2012-9-30 17:31:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 00:41 , Processed in 0.067696 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表