楼主: 宝山维修

低压侧抽真空时,千万不要开启压缩机!

  [复制链接]
发表于 2012-10-4 15:19:41 | 显示全部楼层
不可能,真是笑话
发表于 2012-10-4 15:24:26 | 显示全部楼层
真的呀,压缩机也太弱不禁风了吧,那压缩机抽真空的咋办         
发表于 2012-10-4 15:45:24 | 显示全部楼层
本人一直这样做,从没坏过压缩机。
发表于 2012-10-4 16:59:12 | 显示全部楼层
进来学习
发表于 2012-10-4 16:59:41 | 显示全部楼层
压缩机本身不是很好!
发表于 2012-10-4 17:25:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 细心133 于 2012-10-4 17:28 编辑


我也是第一次听说,加氟有从高压加的!麻烦你介绍一下你的方法呢?豁别个的!·
发表于 2012-10-4 18:49:36 | 显示全部楼层
我每次也开十几分钟、没事呀?
发表于 2012-10-4 19:17:22 | 显示全部楼层
多少时间我也这样干过怎没没有发生过烧毁压机的现象
发表于 2012-10-4 19:25:45 | 显示全部楼层
利民服务部 发表于 2012-9-30 07:01
危言耸听。我修这么多年制冷设备抽真空都是开着压缩机抽真空的,从来没有将压缩机抽坏。抽真空时开压缩机发 ...

同意你的做法
发表于 2012-10-4 19:54:44 | 显示全部楼层
就是呀  一直这样  没坏呀