电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 18186|回复: 8

日立家用中央空调(RAS1122-160FSVN1Q)故障代码

[复制链接]
发表于 2012-9-29 07:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
      日立家用中央空调(RAS1122-160FSVN1Q)故障代码                                             
报警代码 报警内容                             主要。次原因

01  室内保护装置动作(浮子开关)       水位高,排水管异常,浮子开关异常,接水盘异常

02  室外保护装置动作(高压压力开关断开)

03  室内机-室外机之间通讯异常       操作回路的端子部松掉,断线,误配线,室外机电源OFF,室外                                    机保险丝熔断

04  通信异常                        控制基板,变频基板的通信不良,动力保险丝断
    (控制基板与变频基板间)

05  电源相异常                      电源接线逆相,电源配线缺相

06  变频电压异常                    室外机电压过低,电源容量不足

07  排气过热度低                    冷媒过多,膨胀阀被锁定在打开状态,连接脱落,(室内机与室
                                    外机之间冷媒电气系统接线错误)

08  压缩机顶部排气温度过高          冷媒不足,冷媒配管堵塞,膨胀阀被锁定在关闭状态(连接脱落
                                    室外机与室内机之间冷媒电气系统连接错误

09  室外风扇电机保护装置动作          室外风扇电机过热。锁定




11  回风温度传感器异常(室内机)      
12  出风温度传感器异常(室内机)
13  热交液管(冰洁)温度传感器异常   
14  热交气管温度传感器异常
16  线控器温度传感器异常
17  线控器开关内置温度传感器异常           室内机温度传感器误接线,未接线,断线,短路



21  高压压力传感器异常(室外)           
22  环境温度传感器异常(室外)
23  排气温度传感器异常(室外)            
24  热交换器液测温度传感器异常(室外)
29  低压压力传感器异常(室外)             室外温度传感器及压力传感器误接线未接线,断线,短路



31  室外机能力设定,室外机容量组合错误    室内外机能力代码设定错误,
                                          室内机合计能力代码过大,过小


35  室内机机号设定错误                   同一冷媒配管系统内有不同的室内机设为同一机号

36  室内机组合错误                     室内机为J型。(用R22系统)

38  室外机保护检出回路异常             室外机保护回路异常(室外机基板的配线有错误配线)

43  放在压力比过低压保护               压缩机不良(压缩机变频故障,压缩机电源线脱落)

44  房子低压压力过高保护               冷房室内过负荷,制热室外环境温度过高,膨胀阀被锁定打                                       开状态(连接脱落)

45  防止高压压力过高保护               过负荷运行(热交换器堵塞),冷媒配管堵塞,冷媒过多,                                       不凝缩气体混入

47  防止低压压力过低保护动作           冷媒不足,冷媒配管堵塞,膨胀阀被锁定在关闭状态(连接      (防止真空运行)                   脱落)

48  变频器过电流保护                  过负荷运行,压缩机异常

51  电流传感异常                      电流传感故障

53  变频器错误信号检出                驱动IC错误信号检出(过电流,低电压,短路保护)

54  变频器散热片温度过高,保护动作    散热片温度传感器异常,热交换器堵塞,风扇电机异常

55  变频器不动作                      变频基板异常

57  风扇电机保护动作                  变频基板-风扇电机的连接配线断线,误配线,风扇电机异常

EE  压缩机保护报警(不可通过线控器    下述压缩机造成损害的报警代码在6小时内出现3次。02  ,07
    进行复位)                         08  ,39  ,43~45.47

b1  地址。冷媒系统设定故障             地址,冷媒系统设定超过64的情况

b5  室内机连接台数错误                 非H-LINK  II  的室内机连接超过17台的情况

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +1 评优 +1 收起 理由
西安周涛 + 2 + 1 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2012-9-29 13:47:28 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2012-9-29 15:39:16 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
发表于 2013-5-17 12:14:50 | 显示全部楼层
故障代码31怎样维修
发表于 2013-5-17 12:20:58 | 显示全部楼层
请教下楼主这样的故障代码31怎样维修?
发表于 2013-6-17 09:52:47 | 显示全部楼层
你好:我这的日立8匹的空调报警了,上面显示F.02.04      01.00.04请教一下是哪的问题,我问客服说是电板坏了,换一个要5000多,还质保修3个月
 楼主| 发表于 2013-7-18 20:35:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-7-18 20:35:57 | 显示全部楼层
凌风111 发表于 2013-5-17 12:20
请教下楼主这样的故障代码31怎样维修?

可能是室内机和室外机的能力设定有错
  也有可能安装时有接线错误
发表于 2017-3-31 20:54:37 | 显示全部楼层
日立RAS-160FSVN1Q   是几匹的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 10:33 , Processed in 0.081865 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表