跪求助:R410制冷剂空调如何加氟?急急急

[复制链接]
发表于 2012-9-28 00:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
能不能详解讲下,(1)听说加变频机R410冰种时一定要加液体,是不是?
(2)加液体制冷剂是不是从工艺口加讶?
(3)加液体制冷剂时是开机加还是关机状态加?
(4)如果开机状态下从工艺口加液体制冷剂这样会不会损坏压缩机阀片?
(5)如果关机状态下从工艺口加液体制冷剂,加到一定量后再开机加液体制冷剂这样行不行?还是加到一定量扣再开机加气体制冷剂??
(6)开机加制冷剂变频空调要不要调到什么模式的??

发表于 2012-9-28 06:50:03 | 显示全部楼层
系统抽空后,直接加就可以
发表于 2012-9-28 06:56:10 | 显示全部楼层
1是要求加夜体,因为R410是两种制冷剂的混合物,气态加注会无法控制它们的比例,把罐倒过来加液就可
2是在工艺口加。只是该工艺口为了区别R22的,用的尺寸和R22机不同。
3补充时在开机制冷态,抽空定量加时先是在停机态,能加好就不用开机了
4加加停停,控制好速度和量,不会损坏压机的,压机带有汽液分离器,只要不是猛然大量超量加注,没事的
5可以,开机前停几分钟不要加注,让压力自己平衡平衡。始终是液态加注

6如果不是定量加注,要调到额定制冷等定频制冷工作状态,否则压力看不准,加注不准

评分

参与人数 1威望 +4 收起 理由
双兴电器 + 4 热心助人!

查看全部评分

发表于 2012-9-28 07:29:07 | 显示全部楼层
抽空,称量加氟,开机加,在20 分钟左右压力在08左右
发表于 2012-9-28 07:46:21 | 显示全部楼层
l路过学习,。。。。。
发表于 2012-9-28 07:51:43 | 显示全部楼层
路过学习!
发表于 2012-9-28 08:00:50 | 显示全部楼层
路过学

发表于 2012-9-28 08:08:07 | 显示全部楼层
1、抽空定量添加,如果戴虹吸管的就不用倒立,不带虹吸管就倒立加。
2、加氟肯定是从工艺口。
3、如果在停机下加,抽真空定量添加是可以的。
4、整过过程都是添加液体
5、不同的牌子就有不同的模式!
你这个问题太多了挣这点积分好难

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +1 收起 理由
西安周涛 + 4 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2012-9-28 08:12:53 | 显示全部楼层
路过学习了,不过我从没开机补加过,都是抽空定量加
发表于 2012-9-28 13:24:49 | 显示全部楼层
路过学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 04:44 , Processed in 0.064532 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表