大家分析一下看看这个图对不对,我感觉不对。

[复制链接]
发表于 2012-9-21 14:26:10 | 显示全部楼层
这样的电路是最简单的,你的接法有点
发表于 2012-9-21 14:41:03 | 显示全部楼层
不对,右边的线圈电压是同相
发表于 2012-9-21 14:57:02 | 显示全部楼层
二次回路接触器线圈进入应接同相,你把一只线圈接了同相不工作。
发表于 2012-9-21 15:10:29 | 显示全部楼层
该接触器辅助触点是常开还是常闭,如常闭就对,如常开就不对。
发表于 2012-9-21 15:43:15 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-21 15:46:35 | 显示全部楼层
楼主你这个图没法看得明白.
第1
接触器线包额定电压是多少?
如果是AC220V.那你以上的接法在日本是对的.
在中国不对,中国相电压是AC380V
如果是DV24V.那是全错.
第2
如果线包是额定电压380V那接法楼上也说过了.
但是,这椄法也不对.操作电压AC380V是不安全的.
应该使用隔离变压器.并且AC380V线包的接触不常用.
第3
楼上也有说了.
不知道你接触器的规格.常开常闭打接点是那几组.
所以无法判断.
发表于 2012-9-21 15:53:16 | 显示全部楼层
大家好眼力
发表于 2012-9-21 15:53:49 | 显示全部楼层
sxys 发表于 2012-9-21 12:46
再仔细看看,右边的接触器好像不能吸和,线圈用的是同一根线。

还真是,取相错了。。。
发表于 2012-9-21 16:20:17 | 显示全部楼层
右边的接触器不能吸和,线圈用的是同一根线。错的。
 楼主| 发表于 2012-9-21 16:31:58 | 显示全部楼层
我这是在一个资料上看到的,看来书也会出错。16楼说了那么多,我感觉无论怎样接线,电压多少,交流接触器的规格,只要接触器上的线圈形不成回路,就是上面用的同一根线,他是不会吸合的。