新盘管冰柜制冷效果不好

[复制链接]
发表于 2009-7-8 11:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修一台饭店冷冻冰柜,内径长110CM宽45CM高70CM,空机电流是1.4安。采用8号铜管盘了9圈。店铺买了冰柜毛细管2.5米。做好后空机效果还可以。几天后出现制冷效果不好,只是上面3-4根会结冰团。机子出现压缩机和高压片很烫。连过滤器都会烫手,吸气压力是1.8有水珠。电流是1.8安真空泵采用电机带动那种抽的绝对干净。这时用水管去冲高压片吸气压力会下降到1.5.电流会到1.6.
   上网去看了看,人家说是毛细管太长了。于是就把毛细管切到1.7米长,在排气口加了片17档的高压片,但是效果还是一样。只是过滤器没那么烫而已,现在维修陷入了困境,请老师们教一下怎么解决,谢谢。
发表于 2009-7-8 12:35:39 | 显示全部楼层
站内有很多关于毛细管长度确定的方法,可以自己找找。
发表于 2009-7-8 12:47:39 | 显示全部楼层
请你把压缩机的功率发上来,还有用什么制冷剂,高压压力是多少,你如果是第一次盘铜管,就应不怕麻烦,测高压的方法是:换个大些的干燥过滤器,然后在冷凝器和干燥过滤器套进的地方也套进一根毛细管(20CM),然后一起焊接,再在毛细管的另一头焊上一个阀,再拧上高压管(我一般是用双表的)用R12的,在系统干净(不含任何其他气体)的情况下,一般吸气压力0.05MP时,高压的压力都在1.1--1.2左右就说明毛细管和压缩机都正常,你把以上工作做好后,再看看,我要到22:00后才有空,到时再帮你分析
发表于 2009-7-8 13:55:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-7-8 14:20:58 | 显示全部楼层
压缩机是万胜191W的 R12的安
我以前都是这样盘9-10圈的,都做的好好的,就这一台这样
问一下测毛细管的压力 直接在双尾过滤器那里加个表不知道行不行
发表于 2009-7-8 18:11:58 | 显示全部楼层
5# xuchuen
你换过压缩机???还有你是不是F加多了!
发表于 2009-7-8 18:38:57 | 显示全部楼层
如果氟不多的话,可能是压缩机坏了
发表于 2009-7-8 22:41:05 | 显示全部楼层
压缩机是万胜191W的 R12的安
我以前都是这样盘9-10圈的,都做的好好的,就这一台这样
问一下测毛细管的压力 直接在双尾过滤器那里加个表不知道行不行
xuchuen 发表于 2009-7-8 14:20

有双尾过滤器是最好了,不过到时封口有些困难
发表于 2009-7-9 09:11:22 | 显示全部楼层
是不是有点堵,重新测试。
 楼主| 发表于 2009-7-10 09:02:37 | 显示全部楼层
不会堵啊  压缩机是07年换的 ,F没加到这个压力效果更不好了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 16:04 , Processed in 0.065591 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表