求助版主, 企鹅3B15降温难

[复制链接]
发表于 2012-9-17 08:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天到工厂检查企鹅3B15半封闭压缩机,水冷冷凝器,需将盐水降温到-18度。R22制冷剂,环温24度,高压12.8KPA,低压大约1KPA。盐水温度-14度降温慢。
IMG0069A.jpg
IMG0068A.jpg
IMG0067A.jpg
IMG0066A.jpg
发表于 2012-9-17 08:54:59 | 显示全部楼层
盐水的浓度很重要,它是热负荷的体现。不知是什么溶液的盐水?
R22制冷剂,盐水温度-14度,此时的蒸发温度约为-19~-22度,相对应的压力约为1.56~1.28公斤表压,你的低压有点低,应适当开大一点膨胀阀。
高压有点高,环温24度时的对应压力是9.32公斤表压,适当开大一点冷凝器的冷却水阀。
发表于 2012-9-17 09:22:06 | 显示全部楼层
可能原因:冷剂不足  膨胀阀调节不当或温包漏液     系统有水份..........
 楼主| 发表于 2012-9-17 11:10:56 | 显示全部楼层

是氯化钙1:0.25,冷凝器的冷却水阀全开
发表于 2012-9-17 11:33:14 | 显示全部楼层
华能维修服务 发表于 2012-9-17 11:10
是氯化钙1:0.25,冷凝器的冷却水阀全开

氯化钙溶液的比重(凝固点)应比最低蒸发温度(-25度)低5度,即-30度时的比重,约1.24左右。