最近,上门修理一台电烤箱。故障是加热慢。测量加热管阻值正常,没有烧毁迹象。开机加热,控温开停正常。客户讲:以前,加热一炉,只需20分钟。现在需30多分钟。此烤箱单层、分上下档。总功率是5KW。空载时,用万用表测空开电压250V多。开一档、电压下降至230V,再开一档,电压下降至205V,不稳。空开往前一段线到电表是用10平方铝线连接,有10M长。请问:这种连线配置是否合适?如果线路设计和负载配置一切正常的话,允许的线压降是多少?
发表于 2012-9-17 07:21:57 | 显示全部楼层
所谓i的 线压降正负百分之不管什么电压都是差不多的
发表于 2012-9-17 07:27:50 | 显示全部楼层
我觉得线的各个接头是否接触良是关键,检它们是否老化严重
发表于 2012-9-17 07:34:02 | 显示全部楼层
线路设计和负载配置一切正常,用户具体使用几年了,如果使用2年左右慢10分钟左右,在没有增加烤的工作质量情况下应该是正常的,需要快烤的情况下,改换380V电压和加热管。
 楼主| 发表于 2012-9-17 07:41:54 | 显示全部楼层

有这种可能,已提醒客户。因外线接至表下,在表箱内。需主管部门处理。
 楼主| 发表于 2012-9-17 07:44:45 | 显示全部楼层
々天☆天々 发表于 2012-9-17 07:34
线路设计和负载配置一切正常,用户具体使用几年了,如果使用2年左右慢10分钟左右,在没有增加烤的工作质量情 ...

烤箱是4根线。380V和220V都能用。现在接的是220V电。烤箱使用近一年。已建议客户用380V供电。但需供电部门审批。效果更好些。
 楼主| 发表于 2012-9-17 07:47:26 | 显示全部楼层
wei7515681 发表于 2012-9-17 07:21
所谓i的 线压降正负百分之不管什么电压都是差不多的

允许的线压降到底是多少?难道没有一个要求标准吗?
发表于 2012-9-17 07:56:26 | 显示全部楼层
单相220V允许5%11V,三相19V.
发表于 2012-9-17 08:40:48 | 显示全部楼层
应该是接头不达标。压降太大。
发表于 2012-9-17 18:08:27 | 显示全部楼层
估计是铜铝接头没处理到位,即使没用专用接头也要用锡焊隔离。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 07:38 , Processed in 0.063649 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表