楼主: shaoxx714

求助各位师傅变压器并连问题

[复制链接]
发表于 2012-9-17 15:33:38 | 显示全部楼层
完全可以,1接线组别相等,一二次变比相等最大不不超过+-0。5%,短路阻抗相等,最大不超过10% 变压器的容量比最大不超过3:1
发表于 2012-9-17 21:46:22 | 显示全部楼层
完全可以的
如果不放心可以先做个试验
在两台变压器各自的输出线路上接2-3个20A左右的小空开做联络开关【一定要对好高低压相序】
下面就不用多说了吧
祝你成功
发表于 2012-9-24 10:01:23 | 显示全部楼层
可以并车运行,只是阻搞小的一台负荷分配会稍重一点,因些降额使用完全没问题
发表于 2012-9-24 11:14:33 | 显示全部楼层
路过。。。。
发表于 2012-11-25 11:56:38 | 显示全部楼层
路过学习学习
发表于 2012-11-25 14:07:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-11-25 17:00:54 | 显示全部楼层
为了安全可靠还是分列运行的好,不怕一万只怕万一。小心为上。
发表于 2012-11-29 19:31:46 | 显示全部楼层
路过学习学习

发表于 2016-4-19 23:28:39 | 显示全部楼层
可以的,符合并列条件。
发表于 2016-4-20 16:40:31 | 显示全部楼层
不要并列。变压器的寿命会大大缩短。应采用分开带负载的运行方式。