发表于 2012-9-14 08:19:24 | 显示全部楼层
3500除以380V除以1.732等于电流
发表于 2012-9-14 17:15:37 来自手机 | 显示全部楼层
单相的用功率成于5。三相的用功率成于2。我就用这简单方法算
发表于 2012-9-14 17:18:40 | 显示全部楼层
3500w/380v/1.73=5.324a
发表于 2012-9-14 17:29:41 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-14 17:44:08 | 显示全部楼层
kcwong 发表于 2012-9-14 17:29
由於380v是三相供電.所以比單相供電.多需要除以3的開方.(即1.7320508)

谢谢师傅讲解。学习了
发表于 2012-9-14 23:08:03 | 显示全部楼层
kcwong 发表于 2012-9-14 17:29
由於380v是三相供電.所以比單相供電.多需要除以3的開方.(即1.7320508)

谢谢解答~~!!
 楼主| 发表于 2012-9-15 20:22:01 | 显示全部楼层
谢谢师兄们,学习了!!!!!无限感激!
发表于 2012-9-20 10:45:29 | 显示全部楼层
我算到6.2个电流,功率因素0.85
I=3500W/1.732*380*0.85
=6.25A
实际上看电网的,会有偏差
发表于 2016-10-8 12:06:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhangjunjie602 于 2016-10-8 12:07 编辑

同意18楼意见。
12楼的单相乘以5,三相乘以2计算电流的方法也是经验之谈。
发表于 2016-10-8 15:08:07 来自手机 | 显示全部楼层
zhangjunjie602 发表于 2016-10-8 12:06
同意18楼意见。
12楼的单相乘以5,三相乘以2计算电流的方法也是经验之谈。

三相乘以2计算电流,,电工手册里有的。。