请教各位师傅!有一个小型冷库膨胀阀下面开始结冰一直到库里是什么原因?

[复制链接]
发表于 2012-9-10 00:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教各位师傅!有一个小型冷库膨胀阀下面开始结冰一直到库里,而且回气管到机头也结冰是什么原因?目前制冷正常能到-18度膨胀阀是按原型号刚换的!
发表于 2012-9-10 06:09:06 | 显示全部楼层
库温在零下时,膨胀阀后、蒸发器、回气管、直到压缩机的吸气阀门处,都会结霜的,这是正常现象。
但压缩机机体的任何部位是不能结霜的,否则则说明系统中的制冷剂过多,或膨胀阀开得过大。
发表于 2012-9-10 07:57:30 | 显示全部楼层

请问荣版主冷媒多了把膨胀阀关小是否可以?
 楼主| 发表于 2012-9-10 09:42:15 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2012-9-10 06:09
库温在零下时,膨胀阀后、蒸发器、回气管、直到压缩机的吸气阀门处,都会结霜的,这是正常现象。
但压缩机 ...

请教荣昌版主!他的冷库以前是不结霜的,就最近开始结冰的,所以是怀疑膨胀阀坏了,才换的。有没有办法让他不结冰
 楼主| 发表于 2012-9-10 10:25:57 | 显示全部楼层
武威张军 发表于 2012-9-10 09:42
请教荣昌版主!他的冷库以前是不结霜的,就最近开始结冰的,所以是怀疑膨胀阀坏了,才换的。有没有办法让他 ...

荣昌版主,是膨胀阀以前是不结霜的,制冷是正常的
发表于 2012-9-11 12:50:35 | 显示全部楼层
在没有补氟的前提下,慢慢将膨胀阀调小试试
发表于 2012-9-11 13:54:11 | 显示全部楼层
顺时针调小啊,然后看压力。
发表于 2012-9-30 09:17:48 | 显示全部楼层
调整一下膨胀阀
发表于 2012-10-20 22:55:30 | 显示全部楼层
制冷剂多了么?
发表于 2012-10-23 11:38:21 | 显示全部楼层
正常情况下膨胀阀应该有45度结霜。如果你换阀后没加过氟,那就如斑竹他们说的,微调膨胀阀,还有就是要收点气。当然那是在温度,表压,工作电流都合理的情况下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 08:44 , Processed in 0.063667 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表