电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 6011|回复: 5

星星518升冷柜内部冷凝器漏,外挂需多少大面积

[复制链接]
发表于 2012-9-9 10:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
     一台星星bc-bd  518b制冷差,分别打压发现外部的风冷小冷凝器不漏,是里面的冷凝器漏了,需要外挂,就是不知道挂多少面积的冷凝器?如果用冰箱的1.3M规格的行不行?
发表于 2012-9-9 11:19:37 | 显示全部楼层
保留原机风冷冷凝器,外加1.1米加密冷凝器,如果空间允许最好装在底部,不影响外观。
安装的时候先走原机风冷冷凝器,再走后加的冷凝器。
发表于 2012-9-9 15:37:38 | 显示全部楼层
楼上超版说得很对,但冷凝器在安装时需与箱壁隔开3cm,确保通风散热。
 楼主| 发表于 2012-9-9 19:07:45 | 显示全部楼层
晚上打开电脑才发现2位大师的回复,谢谢了,用户等不及,没有等你们回复,我就用90cm丝网冷凝器两片串联起来用的,下午5点才全部弄好,制冷剂为r134,原机要求是175克,我足足加了290克才使过滤器处的压力达到1.4mpa,现在我估计可能冷凝器用大了,一片可能也够了,看明天的效果了,另外请教一下冰柜有没有防露管?
发表于 2015-2-3 14:13:21 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2012-9-9 15:37
楼上超版说得很对,但冷凝器在安装时需与箱壁隔开3cm,确保通风散热。

荣老师 明天叫我去修个冷柜不制冷了   好像500升左右   盘明管和挂冷凝器分别要多少钱?
发表于 2015-7-5 01:31:24 来自手机 | 显示全部楼层
盘管注定400
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 13:47 , Processed in 0.052881 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表