在美的客服中心接了一个不制冷的50柜机,是一家工厂的机房,上门发现外风机转压机停,由于外风机很底,一眼就发现回气管喇叭口漏油,估计缺F,仔细量压机已经烧毁,换压机加F后[F我是定量加的,比较节约成本 ],可是却发现连机管中细管结霜,看有加长管路又加点F,可还是一样,压力2.5,电流也很底,分析是系统堵了,准备拆机拉回维修部处理,在拆机中由于拆连机管麻烦就没有拆,在维修部找了套管路连机试一切正常,难道是管路压扁所导致的吗?上门检查管路发现连机管
中间5米长的一段气管.液管全部用的是8#粗的管路[这一段正好在机房地下线层里],两头用的是原机管,故没有发现。换连机管后一切正常。大家说说咱们的安装工的素质有多高,我也不多说了丢人

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
秀才 + 3 参与鼓励

查看全部评分

发表于 2009-7-5 03:18:53 | 显示全部楼层
你的意思是指低压管被换成8#而造成回气不足是吗?今后发帖尽可能说明一些。你是新手,很高兴你的分享精神,给你加分鼓励。
发表于 2009-7-5 07:21:23 | 显示全部楼层
多谢分享..........
发表于 2009-7-5 08:23:06 | 显示全部楼层
遇到过,它们没道德。
发表于 2011-8-24 08:04:33 | 显示全部楼层
多谢分享..........
发表于 2011-8-24 08:17:29 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
发表于 2011-8-28 15:17:47 | 显示全部楼层
学习 了 学习  ...
发表于 2011-8-28 15:33:38 | 显示全部楼层
明白楼主的意思了
   这安装工要省也不是这样的吧   把12#换成8#   而且还是五米   效果肯定差得不得了
发表于 2011-8-28 16:17:31 | 显示全部楼层
很多都是这样的啦
发表于 2011-8-28 17:54:17 | 显示全部楼层
俺就这样干过,不过是一匹半的,没有问题!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 07:16 , Processed in 0.063718 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表