谁修过化工厂盐结晶槽的制冷系统?

[复制链接]
发表于 2012-9-15 17:40:54 | 显示全部楼层

内平衡膨胀阀控制。蒸发器下部结霜后,上部的霜就会融化

可能感温包摆放的位置不对,也就是说可能放在出盐水的蒸发器末端(回气管上),与盐水没接触,内平衡不计压损,但计算过热度,蒸发器下半部结霜,有可能压损过大,造成末端蒸发温度降低所致,感温包感受错误讯息,缩小阀口,你把感温包握在手上看看制冷是否提升,danfoss膨胀阀应该不会有这种情形,你可能不是danfoss的,要是制冷有所提升,你就将感温包移到盐水里的蒸发器末端,水平紧密贴合。
发表于 2012-9-15 18:23:26 | 显示全部楼层
加了雪种。那么低的压力肯定是堵啦
发表于 2012-9-16 09:32:20 | 显示全部楼层
你的情形应该是压损过大,最好不要用内平衡,外平衡较好。
 楼主| 发表于 2012-9-17 09:38:45 | 显示全部楼层
谢谢各位,已解决。
发表于 2012-11-1 19:00:51 | 显示全部楼层
不是缺氟 就是堵了
发表于 2012-11-13 22:46:26 | 显示全部楼层
听不到气流声而且压力还很低,多数是系统堵了。。