电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 5170|回复: 6

干燥机更换压缩机后的压力问题

[复制链接]
发表于 2012-9-1 21:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有修过工厂用于干燥空压机出来的空气的干燥机吗!本人对这种机器没什么经验,这个月更换了5台这样的压缩机!用的都是日立机头,每台的压力跟效果都不同!有的压力两公斤回气结冰,有的压力分别在4,5,6公斤!电流,雪种都加够了的!出气口也凉!都是1到三匹的,师傅们指点一下怎样才算正常
发表于 2012-9-1 21:36:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-4 22:32:48 | 显示全部楼层
有的压力两公斤回气结冰,蒸发器脏了或系统堵了   有的压力分别在4,5,6公斤!电流,雪种都加够了,要看环境温度多少,一般用的都是R22的制冷剂一般环境温度在30度的时候要加到5公斤左右
 楼主| 发表于 2012-9-4 22:49:09 | 显示全部楼层

这种干燥机不是车间用的,是电池厂干燥气动设备所用的气体,电池对水分十分严格,为了安全所用的设备大部分是气动的,设备所用的气压是从空压机经过我所说的干燥机供应该设备用!不是普通的干燥机
发表于 2013-7-3 12:19:39 | 显示全部楼层
像这种设备5公斤制冷媒是加多了,因为和平时用的空调是有区别的。他不停的运行,对压缩机的损伤很大,所以一般不会把制冷媒加那么足。所以你换之前应该是正常的。换后就老是结冰,你可以对比没有换的冷干机高低压压力。
发表于 2013-7-4 09:59:56 | 显示全部楼层
本人专修空压机没有修过干燥机,空压机排气温度高。压缩空气经过干燥机空气降温。在经过一个过滤芯。经过降温后。把压缩空气中的水分分离。达到 压缩空气中的水分降低。过滤芯要把放水开关常开。排水。希望能帮到你
发表于 2013-7-9 13:11:12 来自手机 | 显示全部楼层
干燥机的压机是常开不停的,它一般靠压控或温控来控制散热风扇从而达到控制制冷过程。而且一般干燥机还带傍通阀以调节冷煤压力,正常运行工况跟空调相同。结冰着重检查风机控制是否正常,排水阀会否动作,蒸发桶会否过脏,有些干燥机离空压机太远,管道温度已降低,所以极易结冻。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 06:03 , Processed in 0.055335 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表