电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 10075|回复: 7

55KW的电机要配多大的自藕启动柜?

[复制链接]
发表于 2012-8-28 00:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅,55KW的电机要配多大的自藕启动柜 配75KW应该是最合适的吧??
发表于 2012-8-28 06:31:27 | 显示全部楼层
买配电柜时就说电机多大经销商就知道给你配多大的了
发表于 2012-8-28 06:53:00 | 显示全部楼层
路过看看......
发表于 2012-8-28 08:02:20 | 显示全部楼层
选型稍大些  耐用  但保护不能大
发表于 2012-8-28 11:53:19 | 显示全部楼层
要看你的启动频率为多少,启动次数间隔时间短,选择的启动器就要求大,正常一般按以下要求选择:1:启动器的接通和分断能力:主触头的通断能力,在电压为额定的105%、功率因数不大于0.4时,能承受8倍额定电流20次接通于分断,每次时间间隔为30秒,通电时间不大于0.5秒,之后仍能继续工作。2:启动自藕变压器为短时工作制,当电动机接在65%或80%额定电压时,其连续负载时间应符合以下规定:10--13KW为30秒、17---30KW为40秒、40--75KW为60秒、132--320KW为100秒,如再次承受负载时需冷却4小时以上。
发表于 2012-8-28 19:54:36 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2012-8-30 22:18:35 | 显示全部楼层
1.要看是不是频繁起动。2。要看变压器容量。3要看电机启动有没有负荷。
发表于 2012-8-31 20:53:27 | 显示全部楼层
要75千瓦的要有一定容量不然会烧毁
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 22:02 , Processed in 0.054062 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表