志高三匹单相柜机显示E7

[复制链接]
发表于 2012-8-26 20:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天遇到一台在发廊用的三匹柜机开机制冷正常,半小时左右自动停机显示E7,我也上网查过说是相序保护,但是解决不了问题?看看大家有没有遇到过这问题给点意见?
发表于 2012-8-26 21:13:58 来自手机 | 显示全部楼层
以下除相序方面仅针对三相电源外,其余内容单相,三相均适用)
情况一:对于一开机几秒钟就出现这种故障的情况,处理方法是:
a.检查内、外机的电源接入方式是否一致,火、零线一定要接到对应的位置。另外检查内、外机的信号连接线是否一一对应,不能错位连接。
b.检查电压,如果相序反可调换 外接电源线 相序,不要变动空调器本身的接线。
c.在确认电压、相序、接线方面无误后,在室内端子处可暂时把反馈线(双温机为4号线;单冷机为2号线)与零线短接,开启空调器以判断电控板方面是否正常,如果短接后空调能正常开启,说明故障原因在外板或内外机的连接线上,此时应检查连接线有无接错或松动的现象,排除线路后考虑更换外电控板。
特别注意:反馈线与零线短接只能用于检测用 , 严禁长期短接来解决此类故障
d.如果短接反馈线与零线后开机仍然报故障,则可能是室内控制板或操作板有问题。
许多时候, 由于安装时不严格按照电路图接线(如外机供给内机的电源线),或调换相序时调换了空调器本身的接线, 就会出现此故障。
情况二:对于开机运行一段时间才显示故障的:
此时为电流过大或压力过高保护,可通过用钳流表检测A相线电流值是否正常(大于过流设定值为异常电流)。如果电流异常,那么属制冷系统原因,包括压机电容故障、压缩机接线错误、三相绕组电阻异常、绕组对地电阻异常、接触器(和热继电器)触点异常、各端子台接线接触不良、加长线的内外机连接线中间接触不良、压缩机机械卡死、室外换热器换热差(制冷时)、室内换热器换热差(制热时)、内外机风机或风机电容故障、环境条件恶劣等。
如果检测到实际运行电流正常,那么就是室内外板原因,内外板检测可根据“情况一”中c、d两点来判断是属于内板或操作板还是外板问题。
发表于 2012-8-26 22:36:30 | 显示全部楼层
分析得很清楚,值得学习。
发表于 2012-8-26 22:58:36 | 显示全部楼层
反馈线  短接查电阻!
发表于 2012-8-26 23:17:04 | 显示全部楼层
谢谢楼上的精彩回复。
 楼主| 发表于 2012-8-27 21:45:32 | 显示全部楼层

你的见意很好谢谢你
发表于 2012-8-28 21:57:03 来自手机 | 显示全部楼层
初学人士 发表于 2012-8-27 21:45
你的见意很好谢谢你

不客气,互相帮助嘛
发表于 2012-8-28 22:42:12 | 显示全部楼层
houhu 发表于 2012-8-26 21:13
以下除相序方面仅针对三相电源外,其余内容单相,三相均适用)
情况一:对于一开机几秒钟就出现这种故障的情 ...

你说的不是三相电吗 他是两相电的哦
发表于 2015-6-21 11:17:51 来自手机 | 显示全部楼层
超他妈,不知道谁把电容拨了
发表于 2017-8-6 15:25:41 | 显示全部楼层
houhu 发表于 2012-8-26 21:13
以下除相序方面仅针对三相电源外,其余内容单相,三相均适用)
情况一:对于一开机几秒钟就出现这种故障的情 ...

对于志高柜机显示E7故障,按这个思路处理是个方向。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 01:47 , Processed in 0.065061 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表