一台4KW电动机的接线的接法?是三角,还是星形?

  [复制链接]
发表于 2012-8-26 14:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台4KW(非标)电动机,是混林土搅拌机上面用的电动机,4极36槽,原来是铝芯线,现在被别人改绕为:线径:0.85   58匝,绕好后应该是三角接法,还是星形接法?问一下大家,谢谢。
发表于 2012-8-26 14:51:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 夜踹寡妇门 于 2012-8-26 14:56 编辑

3KW以下是星型  3KW以上是三角型
发表于 2012-8-26 15:35:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 yuyangan 于 2012-8-26 15:38 编辑

一般情况下3KW以内的星形,3~10KW左右的三角,10多KW以上的一般星形起动,三角运行
发表于 2012-8-26 18:42:32 | 显示全部楼层
哥们 建议你用星接
发表于 2012-8-26 19:05:21 | 显示全部楼层
3KW及以下是星开,4KW及以上三角
发表于 2012-8-26 19:16:33 | 显示全部楼层
是星形接法,我经常修的
发表于 2012-8-26 20:51:06 | 显示全部楼层
应该三角接法
发表于 2012-8-26 23:05:08 | 显示全部楼层
超过4KW三角接法
发表于 2012-8-26 23:56:21 | 显示全部楼层
是三角形接法
发表于 2012-8-27 14:12:59 | 显示全部楼层
三角的。。。