荣昌师傅,技术求助:本人有两个饭店用的大冰箱,三门冷藏三门冷冻,现重新盘管用的是8#蛇形铜管,也要求有冷冻冷藏,是否可以用一匹半的空调外机来带动,如可以的话用多大的膨胀阀呢?不知有没有做过的,求老师傅指点,本人用空调外机就是为了散热好,将机器散热器引到外边。机器要求冷藏冷冻保持原样
发表于 2012-8-25 09:11:54 | 显示全部楼层
用的什么制冷剂?
发表于 2012-8-25 09:18:58 | 显示全部楼层
不知蛇形盘管是怎样的?不管怎样,必须保证原冷冻冷藏蒸发面积,否则制冷温度是无法达到,这是最关键,最重要的环节。
膨胀阀可采用通径5mm的内平衡式,空调压缩机属高温机,冷藏还行,但冷冻温度就很难打下去了。用1P的全封闭式活塞压缩机就可以了。
发表于 2012-8-25 09:19:07 | 显示全部楼层
用空调外机,又耗电又耗材料,不上算,如果仅仅是为了散热好,还不如把冷凝器加长,再把风扇加大
发表于 2012-8-25 10:31:33 | 显示全部楼层
荣昌版主分析的极是,学习了
 楼主| 发表于 2012-8-25 21:14:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 冰梅 于 2012-8-25 21:44 编辑


首先谢谢荣昌先生,冷冻室盘四面管子(背面.上面.左右两面),冷藏盘两面(上面.和背面),用8个蛇形管就是市场上卖的那种叫D管的那种,外机准备用澳柯玛32的机子,。主要是因为冰柜所用的地方是厨房,油烟太大,冷凝器容易被油泥糊住,此机器压机已坏,用户正好有空调外机,所以考虑用此方法。不知荣昌先生所说这个通用直径5mm内平衡式膨胀阀所指的是不是内径孔是5mm,外边的阀体我可不可以自由选择,再一个我用的这个空调外机是旋转的,可不可以?
我是第一次用膨胀阀,自己不会选择。在一个这个体积太大,管路太长,不知可行不?冷冻有10294方,冷藏有0.432方。压机回气部分需不需要加一个储液器?
发表于 2012-8-25 21:41:34 | 显示全部楼层
能改但是太嘛烦了,主要是压机过热保护
发表于 2012-8-25 21:48:05 | 显示全部楼层
如果计算好了应该是可以的。
 楼主| 发表于 2012-8-25 21:52:02 | 显示全部楼层
王__道 发表于 2012-8-25 21:48
如果计算好了应该是可以的。

主要是不会计算,能给我算一下吗?我的数据都在上面。谢谢你的回复
发表于 2012-8-25 22:06:15 | 显示全部楼层
主要是毛细管的长短,我就不敢肯定了,高压好了要在 1.5MPA  低压在0.8MPA我想根据这个压力来计算是可以的,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 08:32 , Processed in 0.062661 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表