楼主: 清天

用两交流接触器可以做星三角起动器吗?

[复制链接]
发表于 2012-8-24 14:40:31 | 显示全部楼层
停机后电机接线端子带电的话,我觉得设计是不合理的!我说的那种停机后电机六个接线端子上绝对不会带电的,要是带电的话就失去意义了。两个接触器可行的,不过还是三个的稳定性高 因为两个的启动接触器的两个常闭触点接在了主电路中 电流会很大的 而常闭触点只是辅助触点设计上电流会比主触点小很多的!所以
 楼主| 发表于 2012-8-25 07:57:23 | 显示全部楼层
用两接触器和三个按钮就可以了。
 楼主| 发表于 2012-8-25 07:59:17 | 显示全部楼层
起动,工作,停。
发表于 2012-8-25 11:08:09 | 显示全部楼层
楼上说的完全正确.+10分
发表于 2012-8-26 11:10:32 | 显示全部楼层
必须3个。。
发表于 2012-8-26 21:53:03 | 显示全部楼层
两个可以,用的是接触器的常闭辅助触点。有缺陷,可靠性低。三个的肯定是好一些。
发表于 2012-8-26 21:53:56 | 显示全部楼层
星形启动时用接触器的常闭触点。
发表于 2012-8-27 18:38:25 | 显示全部楼层
要三个
发表于 2012-8-27 23:11:47 | 显示全部楼层
可以,但是线路不安全,尽量用三只KM.
发表于 2012-8-30 08:20:23 | 显示全部楼层
用两只交流接触器是可以 就是电机绕组带电啊