楼主: 义峰家电

求小型冷库高压表抖动的排除方法

  [复制链接]
发表于 2011-4-10 20:37:51 | 显示全部楼层
哈。。。这种故障我也遇到过。多抽会真空大概一小时
发表于 2011-4-18 19:45:30 | 显示全部楼层
     群发广告就是使用尖端的技术及软件,用很多很多的网站会员帐号,向可能会购买你商品的买家发送你的广告信息。将你的商品信息直接推到买家的眼前,发得广告越多,效果越好,这是不言而喻的。你的广告发出后,流量肯定会增加的,进来看的人多了,你的商品有吸引力,性价比高,成交量自然提高。建议你的广告词写得夸张点,多点吸引力,进你店铺的人就会更多哦。这样有针对性的推广,生意能不好吗?        我们会利用最新的技术,将你公司的网站和产品信息,发布到各大信息网站、论坛、博客、及商城、等等- - - - - - - -,让你的产品信息在同行中脱颖而出,在百度/gogle/雅虎/新浪/腾讯SOSO/等各大搜索引擎中排名靠前。联系客服QQ:80066368
闪贴营销站专业代发广告,论坛代发
发表于 2011-4-24 12:54:25 | 显示全部楼层
可停机以后从高压排空气,直到制冷剂液体流出,就可以了。
发表于 2011-4-27 16:11:24 | 显示全部楼层
谢谢提供.............
发表于 2011-12-13 12:27:23 | 显示全部楼层
氮气吹,抽真空
发表于 2011-12-21 16:03:48 | 显示全部楼层
你制冷剂加上了,是不是没用真空泵抽好啊,在就是机体固定好了吗?要是表针抖的厉害那就要放放气,放法是停机10分钟,从高压放气,慢慢开高压阀,放的时间你自己掌握,
发表于 2012-1-15 08:44:57 | 显示全部楼层
你不已抽过空了吗,如果有水分的话会冰堵得,如果没冰堵的话我想 你的情况不用再抽真空,高压表抖动是在高压中有不凝性气体存在把他排除就行了,具体操作是打开机器运行10分钟,后关掉储液器处的截止阀,在低压压力降下来之后关掉压缩机处的低压截止阀,然后在压缩机不工作的时候强行让冷凝器风扇运转3分钟,在压缩机处的高压排空口放掉不凝性气体就可以了,要不行的话重复以上步骤一两次就可以了
发表于 2012-1-15 08:57:38 | 显示全部楼层
在低压部位临时串接大过滤器。
发表于 2012-1-17 18:01:18 | 显示全部楼层
不用抽空机怎么抽真空?
发表于 2012-1-19 23:55:47 | 显示全部楼层
      我的意思是把整个冷库的压缩机开动起来,关掉进气阀,在排气阀上接一个修理表,先是让机器自身排空,等到排气阀没有气体出来时在运行大概十分钟左右(用意:让受热的压缩机排除部分水器)然后再接上真空泵继续抽空(注:冷库压缩机和真空泵同时工作)大概抽空一个半到两个小时左右再开始注入制冷剂(注意看清楚注入制冷剂的种类:R12和R22)
    至于膨胀阀的调节,做好是由小到大缓慢调节,直至膨胀阀上结有由上往下三分之二的霜时为最佳,在观察管路的结霜情况和电流的大小变化——

                           祝你成功!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-23 18:03 , Processed in 0.055125 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表