冷库问题开机不到10秒高压打到30低压吸不下跟着压力保护

[复制链接]
发表于 2012-9-13 00:43:11 | 显示全部楼层

同意你的说法,
发表于 2012-9-22 12:20:38 | 显示全部楼层
谢谢学习了
发表于 2012-9-23 15:28:15 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2012-8-20 15:40
如果是堵塞,那就是放了一些氟后也还存在啊。高压过高,应该检查冷凝器的冷却问题。
用的什么制冷剂也不说 ...

赞成荣昌老师的说法
发表于 2013-4-27 17:23:13 | 显示全部楼层
之前遇过很多次差不多的故障,开始也以为是高压油分堵,有一次还特意把油分切开来看,都不是油分的问题,呵呵,,是其它方面问题,油分个人感觉很难堵。反正自己没遇过油分堵的
发表于 2013-5-21 13:06:36 | 显示全部楼层
楼主 答非所问,按楼主说的,油分安装什么位置? 什么样子? 那种类型 ? 都可以说说,如果版主怀疑你的问题和处理方法后,是否需要谦虚沟通?   


我看不起,不懂装懂的人,讨厌自己解决了问题,把错误答案的告诉大家的,要么不要告诉,让大家少走弯路。
发表于 2013-5-22 10:17:18 来自手机 | 显示全部楼层
重审了一下回复,据法医刨腹研究,压缩出来的制冷剂喷洒在过滤网上使油分离低落于底部,待油面升高浮球打开回油阀门,制冷剂不回经过滤网这是小型制冷系统,如证人荣版主所述,本官郑重宣判油分离堵塞一案由于证据不足,当事人没有在案发时截取有效视频图像所以不成立!如需上诉请回复
发表于 2013-6-8 12:38:15 | 显示全部楼层
"一开机不到10秒 高压打到30,低压吸不下,"典型的散热不良的表现,看下冷却塔,如散热风扇,转头,水质、流水量,如正常,清洗水泡

发表于 2013-6-8 14:48:29 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2012-8-20 15:40
如果是堵塞,那就是放了一些氟后也还存在啊。高压过高,应该检查冷凝器的冷却问题。
用的什么制冷剂也不说 ...

荣昌版主说的够详细的  学习中
发表于 2015-5-2 09:01:51 | 显示全部楼层
油分脏的情况,堵死很少见,油几年没换了,荣昌老师基础功底很扎实,分析这次可能就是操作的少,所以误判,对不对
发表于 2015-5-2 09:38:24 | 显示全部楼层
油分堵的可能性真的是太小,以当今行业也有可能。不过这种现象摸的出来呀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-19 22:01 , Processed in 0.058595 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表