一台10HP冷库水冷机组.今天去检查,一开机不到10秒 高压打到30,低压吸不下,跟着压力保护,后放掉部分雪种,压缩机就可以开启,运行压力低压1个压 高压14个压,电流13.5A.库内温度0度,降温也很慢,怀疑是油分离器内堵塞造成的高压保护,请教下大家有其它原因吗/
发表于 2012-8-20 15:40:23 | 显示全部楼层
如果是堵塞,那就是放了一些氟后也还存在啊。高压过高,应该检查冷凝器的冷却问题。
用的什么制冷剂也不说,就以R22为例吧。库温0度,此时的蒸发温度约为-5~-8度,相对应的压力约为0.32~0.28MPa表压力,而你低压只有0.1MPa,说明系统制冷剂远不足,被放多了,制冷量小,当然制冷就慢。
发表于 2012-8-20 16:20:27 | 显示全部楼层
荣昌版主说的够详细的  学习中
发表于 2012-8-20 16:45:02 | 显示全部楼层
油分离堵是不可能的,有有机会你把他锯开看看就知道了,里面的结构很简单,只有一块很粗的网,还有个浮球,堵的几率比任何地方低
发表于 2012-8-20 23:54:31 | 显示全部楼层
高压保护大多是冷凝不好造成的。
 楼主| 发表于 2012-8-21 09:42:59 | 显示全部楼层
昨天高压15,今天机器又出现开机高压保护了
 楼主| 发表于 2012-8-21 10:42:30 | 显示全部楼层
肯定不是散热问题
 楼主| 发表于 2012-8-21 21:16:47 | 显示全部楼层
问题今天己解决,是油分离器里的油太脏了把里面过滤网那堵了,拆除油分离器,一切正常
发表于 2012-8-23 06:30:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2012-8-23 06:34 编辑


油过滤网堵塞,只会造成回油堵塞,影响压缩机的回油,怎么会造成高压10秒钟就打到30公斤压力而保护呢?就像高压阀没打开一样,显然是加液过多所致。后面又说放掉了部分制冷剂后又可以运行了,既然高压油分堵得那么死,只是放掉了部分制冷剂就能运转了呢?你的提问与后面8楼解决的结果能成立吗?符合故障及排除逻辑吗?是不是凭想象编点不符逻辑的故事忽悠我们???
 楼主| 发表于 2012-8-23 14:21:56 | 显示全部楼层
荣昌理论不错,但估计操作得比较少,我这问题就是我贴上写的,解决的方法就是拆除油分,因为压缩机排气管接到油分,油分那里面有个网,油太脏的话就把过气的地方给堵死了,一开机制冷剂都过不到冷凝器里,怎么不出现高压保护
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 20:27 , Processed in 0.072484 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表