3P美的空调铜管修复用了4公斤液才有制冷效果

[复制链接]
发表于 2012-8-13 19:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我今天修了一台3p老式美的空调,客户自己把铜管搞断了,液都漏光了。我把铜管修复了抽空加液。用了我4公斤液才有制冷效果。空调铭牌上才2.6公斤。这是怎么回事,时间长了会压机保护吗
发表于 2012-8-13 19:27:26 | 显示全部楼层
放气。。。。。
发表于 2012-8-13 19:32:35 | 显示全部楼层
你的“才有制冷效果”指的是什么意思,是效果挺好的还是有一点凉气?铭牌上标注的是在厂家标准配管基础上的加注量。如果你的管道太长的话加4KG也不稀奇。
 楼主| 发表于 2012-8-13 19:40:48 | 显示全部楼层
没有加长铜管,效果挺好,我液罐刚罐的4公斤液,加完了,压力5个,电流17,
发表于 2012-8-13 20:06:51 | 显示全部楼层
是4公斤吗?
发表于 2012-8-13 20:09:19 | 显示全部楼层
少放一点液,没多大问题。
发表于 2012-8-13 20:15:29 | 显示全部楼层
17A电流大了,你可能还得去用户家 检查粗管,蒸发器后背。
发表于 2012-8-13 20:16:37 | 显示全部楼层
17A电流?????
发表于 2012-8-13 20:19:53 | 显示全部楼层
加得太快了,会长电流的,象这种情况要观测30分钟以上,才放心
发表于 2012-8-13 20:39:23 | 显示全部楼层
粗的铜管可能有点堵