求助 压缩机排气管和回气管都热是怎么回事?

  [复制链接]
发表于 2009-6-29 12:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
制冷和制热的时候都是光吹风,外机和内机都一样正常工作!   就是不制冷了!   用手摸排气管有正常温度,回气管也有温度!  换向阀共电也正常!本人初学不要从高手的角度分析!!!先谢谢了   急用!
发表于 2009-6-30 09:14:29 | 显示全部楼层
四通阀窜气了
发表于 2009-6-30 09:48:10 | 显示全部楼层
拔掉四通阀连接继电器的线头,四通阀强制加电,制冷或制热,如不行是四通阀串气,换四通阀。
发表于 2009-6-30 10:13:07 | 显示全部楼层
!断开四通阀试试  不行就更换四通阀
发表于 2009-6-30 10:49:13 | 显示全部楼层
先电击四通阀 不行就换
发表于 2009-6-30 18:44:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-6-30 22:13:37 | 显示全部楼层
更换四通阀《,查看一下充F量是不是多了
发表于 2009-9-28 09:38:17 | 显示全部楼层
估计要换四通阀
发表于 2009-12-5 22:07:17 | 显示全部楼层
四通阀有问题   严重串气了
发表于 2009-12-6 22:42:34 | 显示全部楼层
在不开机用220V电源给四通阀来回通电并用罗丝刀击打四通阀。大多数能解决