50KW交流同步发电机电压低怎么解决

[复制链接]
发表于 2012-8-8 18:38:31 | 显示全部楼层
看一下是不是碳刷问题 或者 接铜圈那里有无虚焊
发表于 2012-8-8 23:26:14 | 显示全部楼层
发帖请教别人请讲清楚机的构造,励磁方式,楼主讲得一头雾水,别人怎帮你,楼上的说桥碓烧了坏了,请问烧了坏了还有电压输出?带上一定的负载电压又正常?
发表于 2012-8-9 00:01:01 | 显示全部楼层

有的是多个的
发表于 2012-8-9 00:34:07 | 显示全部楼层
励磁电机的碳刷是不是只有一点了,有条件就用风枪吹此励磁电机,将尘吹出来,一般情况下就是励磁不足而造成。
 楼主| 发表于 2012-8-9 08:18:25 来自手机 | 显示全部楼层
dgpd1zty 发表于 2012-8-9 00:34 励磁电机的碳刷是不是只有一点了,有条件就用风枪吹此励磁电机,将尘吹出来,一般情况下就是励磁不足而造成 ...

没有励磁电机,应该是自励方式,看电路图励磁绕阻和定子绕阻是在一起的,只有集电环有四个碳刷,
 楼主| 发表于 2012-8-9 22:08:32 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-10 14:28:54 | 显示全部楼层
看看来交流下
发表于 2012-8-11 21:51:00 | 显示全部楼层
电压260伏接上负荷才有400。什么样的负载。负载多大。你的电机应该是无刷自励电机吧。应该有调压板和调压电阻。请楼主详细道来
 楼主| 发表于 2012-8-11 22:43:18 | 显示全部楼层
★媚姬★ 发表于 2012-8-11 21:51
电压260伏接上负荷才有400。什么样的负载。负载多大。你的电机应该是无刷自励电机吧。应该有调压板和调压电 ...

带一个三千瓦电机电压就能达到380,负载加到90A后电压又降至350V,现在更低了250V,励磁电压9V,过整流7V,调压电阻电路图上有,、这机接手时没有,二手,为何励磁电压只有9V,过整流变为7V,
发表于 2012-8-12 11:44:21 | 显示全部楼层
liuzuohe 发表于 2012-8-11 22:43
带一个三千瓦电机电压就能达到380,负载加到90A后电压又降至350V,现在更低了250V,励磁电压9V,过整流7V ...

先接上个2.2K的电位器试试。电流90A已是满负荷。转速肯定会低。看转速有没有发生变化。会不会转速不稳所致。若实在不行。试调节调压板的几个电位器。不行及时恢复原位。根据规格参数换调压板。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-3-4 01:41 , Processed in 0.059099 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表