电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3414|回复: 7

新做冰柜管道制冷差是什么原因

[复制链接]
发表于 2009-6-28 07:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台750升冰柜。盘管。我用的是8点的管子。做了7圈! 压缩机是330W的。做好以后。我加氟试机,已经加了2瓶氟了。效果全部都有,霜结到底子了,但是管道上只一成博霜!我用手沾了点水放管道上。,一点也不沾手!我现在用是用知言的开机120分钟停30分钟。有师傅指点下是啊出了问题吗。,效果那么差 !
发表于 2009-6-28 08:55:31 | 显示全部楼层
加长毛细管长度.
 楼主| 发表于 2009-6-28 09:08:12 | 显示全部楼层
2# 宏扬制冷
我现在用的是4米毛细管了。还要加吗????
发表于 2009-6-28 09:51:50 | 显示全部楼层
制冷剂加多了。
发表于 2009-6-28 10:12:48 | 显示全部楼层
要弄清蒸发器的管径一定要一定要一定要和毛细管匹配知道吗
 楼主| 发表于 2009-6-28 14:12:26 | 显示全部楼层
5# 饶氏电器
怎么样才做到他们匹配了???能说清楚点吗!
发表于 2009-6-29 12:58:26 | 显示全部楼层
效果怎么差法,你测量温度或放水检查了吗?4米毛细管应该多了,还有管子接霜本来就不粘手。【顺达家电维修】
发表于 2009-6-29 16:29:38 | 显示全部楼层
要是R12的氟!把回气管割开,在过滤器上加个表,开机压力在1.2MP-1.4MP就行了!   
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 04:53 , Processed in 0.054471 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表