 楼主| 发表于 2012-10-31 20:36:57 | 显示全部楼层

23楼已经给指点清楚了,光加时继是达不到要求的,还需加一个中继。
发表于 2013-9-18 09:05:07 | 显示全部楼层
既然这台泵非常重要,那么控制电路就不能做成自动复位的形式。而是出现故障声光报警后,解决故障后可以手动复位。要不然,万一泵和电机烧了可就掉的大咯。
发表于 2013-9-18 16:40:06 | 显示全部楼层
办法很好,学习了。
发表于 2013-9-18 21:42:03 | 显示全部楼层
用压力控制器串连主接触器,去控制声光报警。
发表于 2013-9-18 21:42:13 | 显示全部楼层
用压力控制器串连主接触器,去控制声光报警。
 楼主| 发表于 2013-9-19 22:24:49 | 显示全部楼层
蓝色Ж魂 发表于 2013-9-18 21:42
用压力控制器串连主接触器,去控制声光报警。

从管路上去控制,是个办法。只是代价要稍微高一点,具体施工也要多费点神。
发表于 2013-9-20 11:23:01 | 显示全部楼层
有成品流量计 CIMG8796.JPG 电路自己做
发表于 2013-9-20 11:47:02 | 显示全部楼层
用plc控制。挺简单的。就是成本贵点
 楼主| 发表于 2013-9-20 14:26:49 | 显示全部楼层
851273692 发表于 2013-9-20 11:47
用plc控制。挺简单的。就是成本贵点

你说的对,不光是好用,还要考虑成本的
发表于 2013-9-20 15:16:26 来自手机 | 显示全部楼层
找个压力表吧,有上限和下限开关的,停水泵没水压就能自动运行。