一台十多年的华宝120,5匹柜机因内机风机坏更换,更换后开始正常,效果良好。一个小时后粗管结霜,电流6.8A,压力0.35.加了1.5KG氟不见反应,不敢再加。管子肯定没折。请问各位师傅是什么故障?
发表于 2012-8-1 09:31:44 | 显示全部楼层
系统微堵,管堵
发表于 2012-8-1 09:40:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-8-1 09:45:34 | 显示全部楼层
1停机测均衡压力 2 加制冷剂时用电流表和压力监控,两表都变化不大可能漏了!
发表于 2012-8-1 09:50:04 | 显示全部楼层
堵了  没说的
系统有异物
发表于 2012-8-1 11:19:47 来自手机 | 显示全部楼层
基本内机蒸发器脏了
发表于 2012-8-1 11:24:30 | 显示全部楼层
查下
蒸发器脏,风机电容
发表于 2012-8-1 11:48:20 | 显示全部楼层
是否同功率同型号电机,内热交背面比较脏。
发表于 2012-8-1 12:15:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-8-1 12:21:36 | 显示全部楼层
谢谢各位。加氟时电流和压力不变,风机应该没问题,内交换外面不脏,里面我去看看,谢谢各位!