楼主: 齐子名

格力变频空调E6通讯故障是内板还是外板坏了?

[复制链接]
发表于 2015-5-15 23:58:17 | 显示全部楼层
接了一台福乐园开机一个e6外机绿灯闪
发表于 2015-5-16 02:16:20 | 显示全部楼层
不知道说的对不~~如果量信号线电压没有变动,固定在一个值,一般是2.16.2.几的样子,那就肯定是外机电器盒的问题,还有可以看电器盒上的信号灯有不
发表于 2015-5-16 09:29:03 来自手机 | 显示全部楼层
格力E6大部分都是外板问题,
发表于 2015-7-18 21:38:16 | 显示全部楼层
楼主换外机板多少钱
发表于 2015-8-17 08:50:36 | 显示全部楼层
库咯 发表于 2013-6-24 17:52
不对呀!我修一台格力福乐园无论开机还是待机都没有信号电压,更换内机主板无效,最后将外机板换掉一切正常 ...

我也修过,确实如此
发表于 2016-3-11 17:32:04 来自手机 | 显示全部楼层
测量N端与通信之间电压即可区分内外机
发表于 2016-3-23 23:47:46 | 显示全部楼层



测量N端与通信之间电压即可区分内外机。怎样测才能区分。请祥细说明一下,射了!
发表于 2016-3-24 07:24:07 来自手机 | 显示全部楼层
是外机主板上的一个场效应管坏了我修过这故障
发表于 2016-3-24 07:25:43 来自手机 | 显示全部楼层
是外机的一个场效应管坏了
发表于 2023-3-17 07:49:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 caijunjie 于 2023-3-17 07:50 编辑
大城市,小青年 发表于 2013-6-24 21:00
格力变频E6是通信故障,一般是L,N线接反了,内外机连接线有问题,还有就是内外机板子问题(外机的情况多些 ...


挖坟《》去年我遇到过2台机子内外板同时坏的。