楼主: 齐子名

格力变频空调E6通讯故障是内板还是外板坏了?

[复制链接]
发表于 2014-4-17 22:23:52 | 显示全部楼层
这个,没试过,还有单独启动,难道给外机主板,单独提供24V电压,那天试试

发表于 2014-4-18 10:33:02 | 显示全部楼层
3517 发表于 2013-4-15 00:00
格力正品原装 便携式多功能变频空调调试仪 维修仪 GZJ10D009检测一下就可以!

检测仪好用吗?
发表于 2014-4-18 15:40:20 | 显示全部楼层
90%情况下是外机电器盒、  
发表于 2014-6-29 00:00:06 | 显示全部楼层
修好了吗,我也遇到这个问题啊
变频板都换了,内机板也换了感温包也换了就压缩机没换了,开机外机板没灯亮 的,10秒就报E6 RX10K量压缩机有轻轻微漏电!请高手指教。。。。急
发表于 2014-6-29 06:48:22 | 显示全部楼层
给外机单独供电,外机电脑板上有个短接头,短接后就可以单独启动外机了,
发表于 2014-6-29 08:08:12 来自手机 | 显示全部楼层
学习中。就算知道那里坏了,也买不到材料
发表于 2014-7-29 13:31:18 | 显示全部楼层
:victory值得讨论
发表于 2014-7-29 17:52:14 | 显示全部楼层
学习了,很难
发表于 2014-7-29 17:52:57 | 显示全部楼层
3517 发表于 2013-4-15 00:00
格力正品原装 便携式多功能变频空调调试仪 维修仪 GZJ10D009检测一下就可以!

你好,哪有这个买?希望能回复!!
发表于 2014-9-24 20:13:10 来自手机 | 显示全部楼层
我也遇到一台