格力变频空调E6通讯故障是内板还是外板坏了?

[复制链接]
发表于 2013-6-24 17:54:22 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-24 18:22:33 | 显示全部楼层
变频机器不能单独启动的, 一般都是外机板子坏了,我是干格力售后的  ,还有的故障 ,刚开始可以制冷,3小时后,出E6,在断电开机,正常 5分钟后继续出现E6 更换外机主板 一切正常  售后发一块主板400左右
发表于 2013-6-24 18:31:41 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-24 21:00:08 | 显示全部楼层
格力变频E6是通信故障,一般是L,N线接反了,内外机连接线有问题,还有就是内外机板子问题(外机的情况多些),不知道我说的对不对,反正我遇到过上面三种情况的。
发表于 2013-6-24 22:34:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-24 22:52:32 | 显示全部楼层
内机送风模式下有风吹出,变速正常且温度+.—正常可判断为外机电器盒坏。
发表于 2013-6-27 13:13:33 | 显示全部楼层
E6 首先检查连接线是否有接过,建议是换无接头整线。注意接线端接线住是否有烧黑的痕迹。有变频检测仪就简单了,如果没有检测信号线的电压浮动一般是外板问题。
发表于 2013-8-7 23:55:42 | 显示全部楼层
变频检测仪有时也检查不准,我遇见过的。外机板子坏的占多数,今年我们修的几乎都是外机板子坏
发表于 2014-3-27 22:22:46 | 显示全部楼层
我今天又接收一台新装的福乐园机,运行一分钟左右显示e6停机,检查有信号电压且正常,后更换内机板OK。
发表于 2014-3-27 22:24:56 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2012-7-31 22:13
单独启动外机看看是否正常工作!

变频的,请赐教怎么单独启动外机? 大师给我们讲解下,谢谢