冷干机维修压机气化桶上的霜却越结越厚(求助)

[复制链接]
 楼主| 发表于 2012-8-1 20:28:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-8-1 20:30:08 | 显示全部楼层
作拥天下 发表于 2012-8-1 00:55
我看你是上面的阀没开吧

您说的什么阀,这个机器比较简易,制冷系统没有阀门。
发表于 2012-8-8 17:53:43 | 显示全部楼层
莫愁 发表于 2012-8-1 20:28
这是一台小机器,没有油分。

压机气化桶是什么?不是油分吗?
 楼主| 发表于 2012-8-11 18:16:56 | 显示全部楼层
我说的压机气化桶是压缩机的一部分,回气管就焊接在这个桶上,回气经过这个桶在进入压缩机内。油分应该接在高压端。
谢谢大家热心指点,现在这台6立方冷干机的故障已经查明,是热交换器内蒸发器漏了,一开始不明显不稳定,后来后来漏的厉害了,对蒸发器单独保压才确认。
发表于 2012-8-11 21:47:03 | 显示全部楼层
刚开机压力正常之后的压力上升到七八公斤而气化桶结霜那就说明室气化桶的滤网堵塞了,比较典型的故障。建议拆下换油或换压缩机