有一台新机器,处理量6立方,压缩机为立式1.5P,由于没有接入管道中只能空载试机,刚开机时工作正常,低压在3---4公斤区域,低压回气管慢慢结霜一直到压缩机的气化桶,风机正常起停,过10来分钟后,低压慢慢升至8公斤左右,回气管上的霜也随之融化,可压机气化桶上的霜却越结越厚,压机也比正常的要热,不知为什么,求解。先表示感谢。(这台设备用户用了不到一个月,在用户使用时的故障现象是,压力正常,但不制冷,风机吹出的风不热)
 楼主| 发表于 2012-7-29 17:02:57 | 显示全部楼层
拆开毛细管和干燥器并无堵塞现象。
发表于 2012-7-29 18:25:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 烈焰飞鸟 于 2012-7-29 18:28 编辑

有照片就好了,检查恒压阀和压机
 楼主| 发表于 2012-7-29 20:13:28 | 显示全部楼层
你说的恒压阀是热气旁通阀还是膨胀阀呀!这个小机器没有热气旁通阀,膨胀阀用一小段细铜管代替,就是我上面说的毛细管。
发表于 2012-7-29 22:14:54 | 显示全部楼层
那就是压机的事了
发表于 2012-7-30 06:22:42 | 显示全部楼层

既然是“没有接入管道中只能空载试机”,那怎么还有3~4公斤的压力?怎么低压管还会结霜?系统怎么还会有这儿的压力,那儿的霜?这说的什么话?
 楼主| 发表于 2012-7-30 19:04:08 | 显示全部楼层
荣昌老师好,我说的没有接入管道中说的是,冷干机的压缩空气进气和出气管道没有连接,制冷系统是完整的。
发表于 2012-7-31 08:55:11 | 显示全部楼层
不接入管道怎么能试出效果,那不等于无负载呀
发表于 2012-7-31 20:34:35 | 显示全部楼层
气化桶(油气分离器)的滤网堵塞了,比较典型。。。。
发表于 2012-8-1 00:55:19 | 显示全部楼层
我看你是上面的阀没开吧