冷库立方数怎样算压机功率(匹数)?

[复制链接]
发表于 2012-9-5 20:56:03 | 显示全部楼层
版主应该出来指点一下。
发表于 2012-9-15 19:58:03 | 显示全部楼层
冷库的立方数对照压缩机功率,必须先确定设置温度,冷冻库-18C,1P压缩机的蒸发温度是-23.3C,1P制冷量是3333/1.2=2777btu/h=814W/h(风冷冷凝器,风冷蒸发器),水冷式冷凝器则是3333btu/h=976W/h。冷藏库5C,则1P压缩机的蒸发温度是0C,1P制冷量是10000/1.07*0.75=7009btu/h=2054W/h(风冷冷凝器,风冷蒸发器),要是水冷式冷凝器与排管蒸发器,则1P压缩机制冷量=10000*0.75=7500btu/h=2198W/h。要是风冷冷凝器与排管蒸发器,则1P压缩机制冷量=10000*0.6=6000btu/h=1758W/h,要是水冷式冷凝器与风冷蒸发器,则1P压缩机制冷量=10000*0.92=9200btu/h=2596W/h。
发表于 2012-10-12 20:55:15 | 显示全部楼层
版主应该出来指点一下。
发表于 2014-9-24 20:19:28 | 显示全部楼层
制冷量不要跟电功率
混淆啊
发表于 2014-9-26 00:53:40 | 显示全部楼层
郑州合力冷暖 发表于 2012-8-25 11:12
专业设计的话,第一步,要看存放的东西的性质和热量,计算冷库的体积和存货量。第二步,根据计算公式,得到 ...

您好!请问你提及的 32 盘管280米 ,是什么含义啊,谢谢您////
发表于 2014-9-26 12:04:45 来自手机 | 显示全部楼层
公式有了,计算也有了,就是没有结果哦
发表于 2014-9-26 12:55:16 来自手机 | 显示全部楼层
一匹压机带2500的制冷量
发表于 2014-9-27 16:49:11 | 显示全部楼层
说制冷量的时候应该标明是在多少蒸发温度下的制冷量才有意义。
发表于 2015-4-28 11:55:58 来自手机 | 显示全部楼层
       学习学习
发表于 2015-4-30 11:45:51 | 显示全部楼层
深圳集雅 发表于 2012-8-19 23:18
電功率不等于制冷量,4p制冷量应该是10025W。

你说个计算方式  你是怎么算的吧4P的制冷量 蒸发温度-20度,冷凝器温度45度时候,制冷量有10000W的制冷量?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 23:22 , Processed in 0.055593 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表