冷库立方数怎样算压机功率(匹数)?

[复制链接]
发表于 2012-7-28 19:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一个6X4X2米小型冷库,不知用多大的压机?冷库要-14度以下,风冷的。压机要用半封闭谷轮压机。用CA-0400,(4HP)可以不?
怎样算?多谢指点指点。
发表于 2012-7-28 20:38:02 | 显示全部楼层
   不会算   钱来学习   望楼下的师傅些献身!
发表于 2012-7-28 22:07:34 | 显示全部楼层
8P的差不多
发表于 2012-7-28 22:28:04 | 显示全部楼层
压缩机制冷量=6X4X2X110X1.2+300=6636W     4HP压机=4X735W=2940W   所以选8P----10P  10P最好
发表于 2012-7-28 23:02:13 | 显示全部楼层


8匹压机制冷量:8×735=5880W功率×1.5=8820W制冷量,这样算法对吗?
 楼主| 发表于 2012-7-29 06:24:12 | 显示全部楼层
看不明白,不懂。
发表于 2012-7-29 22:28:52 | 显示全部楼层
4P的有点小,怎么也得5P的
 楼主| 发表于 2012-7-30 00:31:20 | 显示全部楼层
选择8P-10P压机。又买多大的DD冷风机?
发表于 2012-7-31 03:10:31 | 显示全部楼层
请问,制冷量1HP=735W???    那是电功率吧??像空调制冷量2500W为一匹,所以那应该不对。4hp就是10000w了吧?请大师指点。每个立方该算多大功率的制冷量?70瓦??还是??
发表于 2012-8-1 16:12:29 | 显示全部楼层
夏都风情青海湖 发表于 2012-7-28 22:28
压缩机制冷量=6X4X2X110X1.2+300=6636W     4HP压机=4X735W=2940W   所以选8P----10P  10P最好

说明下各个数据代表什么吧,学习学习