今天修空调漏水最新发现,不知道大家遇到过没有?

[复制链接]
发表于 2012-7-26 23:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    用户说是漏水,上午10点上门检测,新机,发现机器装的不平,调整、完后等了有差不多20分钟发现不漏,撤退!用户在家里一直开着空调上网,到了下午3点多用户有来电话说空调又漏水了,心想:看来还是机器不平,可能调整的不够好,再次上门发现不是不平的原因,就开始找了,找了半个多小时终于叫我发现了,在挂机后骨架风扇后边有一片保温层,水是从保温层下边渗下来的,把机器拆下来一看,保温层左边基本上脱落了,终于发现了,不容易! 不知道有没有碰见的,提醒一下大家,知道的也别喷我!
发表于 2012-7-26 23:37:05 | 显示全部楼层
没有遇到过。
发表于 2012-7-26 23:38:30 | 显示全部楼层
见过呵呵   
发表于 2012-7-26 23:42:59 | 显示全部楼层
没碰到此情况过,学习了!
发表于 2012-7-26 23:44:42 | 显示全部楼层
没碰到此情况过!
发表于 2012-7-26 23:58:06 | 显示全部楼层
旧机也没碰到过
发表于 2012-7-27 02:55:02 | 显示全部楼层
碰到此情况过!
格力的,
发表于 2012-7-27 06:20:42 | 显示全部楼层
谢谢分享。那保温层是重新粘好还是拆下扔了?
发表于 2012-7-27 07:15:02 | 显示全部楼层
我还遇到过美的的上接水槽处下壳断掉的,厂家用胶水粘上的,后来粘的地方又断了漏水的
发表于 2012-7-27 07:53:29 | 显示全部楼层
维修从业者胆大心细挺好谢谢分享